Ton module MDT est un produit : "pour contacts sans potentiel, 24 V AC/DC, 230 V"
il faut donc en face un produit aves des sortie contact sec,
Or là la version 3 fils de ton compteur est une sortie transistor NPN.
Pour moi ca ne va pas fonctionner.
il faut donc en face un produit aves des sortie contact sec,
Or là la version 3 fils de ton compteur est une sortie transistor NPN.
Pour moi ca ne va pas fonctionner.