[RESOLU]_Câblage Izarc Pulse sur module MDT ?
#4
Il te faudrait plutôt une version 24V du module MDT.

La sortie NPN va mettre a la masse le fil de sortie quand elle va etre active. La sortie n'injecte pas de courant dans le fil de sorite.
Il faut mettre une résistance de Pullup sur le fil de du signal et de lautre coté au 24V par exemple.