Rénovation d'une maison des années 70 en KNX, intérrogations et inquietudes
#7
Je ne suis pas partisan de disperser les actionneurs dans la maison ; leur place est dans le tableau électrique et si on déporte l'actionneur ou les actionneurs de chauffage, car généralement il y a plusieurs collecteurs dans l'installation situés à des endroits différents (3 dans mon cas), il faut entre le tableau et chacun des collecteurs deux conduits : un pour le câble 230 V et un pour le bus.

Pour commander les vannes électrothermiques il suffit de passer un câble multiconducteurs 8, 10, ou 12 X 0,5mm² (EV alimentées en 230 V).