Bonjour,
Il est déconseillé d'utiliser une simple alimentation stabilisée. Ca
peut fonctionner dans certains cas, mais ça pourrait aussi griller
certains modules. Comme le décrit Mathieu, on peut utiliser une
alimentation stabilisée à condition d'insérer un filtre entre le bus
et l'alim. Ca ressemble à ça:
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt..._NS0835032
Ou alors une petite alim du style ABB SV/S 30.160.5 (moins de 120€)
Pour la passerelle EibMarkt, je n'en ai entendu que du bien pour
l'instant. Et je viens de retrouver une discussion sur un forum
allemand qui confirme que ça marche avec eibd:
http://knx-user-forum.de/knx-eib-forum/3...ungen.html