On 20 jan, 10:39, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote:
> Pour revenir au difference de prix de la passerelle,
>
> je sais que pour le siement il faut 1 alimentation (connection rouge
> et noir) et un alimenatition complementaire (conncetion blanc et
> jaune), pour qui pourquoi je n'en sais rien, si qq le sais
Bonjour,
Les 2 conducteurs externes (que l'on trouve aussi sur les rails de
données pour les modules DIN alimentés de cette façon)
sont utilisés pour la liaison entre la self et l'alim, quand la self
n'est pas intégrée à l'alim (doc siemens).
(Ce qui n'est plus jamais le cas...)
Je sais par expéreience que sur les bus assez chargés et câbles bus
long, les modules sont assez sensibles à la tension d'alimentation.
personnellement je n'utiliserait pas "d'alim bricolée", les alim KNX
suportent les courts circuits sur le bus et ont un reset pour re-
initialiser
le bus, ce qui peut être pratique.
Philippe
> Pour revenir au difference de prix de la passerelle,
>
> je sais que pour le siement il faut 1 alimentation (connection rouge
> et noir) et un alimenatition complementaire (conncetion blanc et
> jaune), pour qui pourquoi je n'en sais rien, si qq le sais
Bonjour,
Les 2 conducteurs externes (que l'on trouve aussi sur les rails de
données pour les modules DIN alimentés de cette façon)
sont utilisés pour la liaison entre la self et l'alim, quand la self
n'est pas intégrée à l'alim (doc siemens).
(Ce qui n'est plus jamais le cas...)
Je sais par expéreience que sur les bus assez chargés et câbles bus
long, les modules sont assez sensibles à la tension d'alimentation.
personnellement je n'utiliserait pas "d'alim bricolée", les alim KNX
suportent les courts circuits sur le bus et ont un reset pour re-
initialiser
le bus, ce qui peut être pratique.
Philippe