#3
Bonjour,

Concernant la TBTS, c'est  un peu plus compliqué que ça ! 

Les tensions TBTS citées par @M2D concernent le courant alternatif. En continu c'est 30 V et la tension KNX peut être considérée TBTS (tension assignée de 29 V) sous certaines conditions ; la NF C15-100 (section 414) définit la TBTS par les tensions mises en jeux mais aussi par des règles de séparation et d'isolation entre les circuits TBTS et les autres circuits.

Pour résumer, la valeur de la tension seule ne détermine pas si une alimentation est TBTS ou non ; le constructeur doit s'assurer que par construction un défaut du côté 230 V ne pourra jamais se  reporter sur le circuit continu ; il existe de alimentations KNX certifiées TBTS par leurs constructeurs.

Concernant ton bouton KNX, il pourrait être installé dans le volume 2 si ton alimentation KNX est certifiée TBTS par le constructeur MAIS il faut également considérer son indice de protection contre la pénétration des liquides qui doit être à minima IPX4.

Un tableau de Legrand un peu plus détaillé que celui de la NF C 15-100
[Image: g3ng.jpg]

A noter que le Consuel portera une attention particulière à tout élément électrique proche de la piscine d'intérieure !
Répondre


Messages dans ce sujet
Piscine intérieure et KNX - par Zaryel - 01/08/2024, 21:57:22
RE: Piscine intérieure et KNX - par M2D - 02/08/2024, 08:43:23
RE: Piscine intérieure et KNX - par Ives - 02/08/2024, 11:28:57
RE: Piscine intérieure et KNX - par Ives - 02/08/2024, 09:46:08
RE: Piscine intérieure et KNX - par Zaryel - 05/08/2024, 18:04:30
RE: Piscine intérieure et KNX - par M2D - 05/08/2024, 20:32:02
RE: Piscine intérieure et KNX - par Ives - 06/08/2024, 00:48:56
RE: Piscine intérieure et KNX - par Zaryel - 10/08/2024, 12:01:39

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 2 visiteur(s)