Je viens de lire le texte de la norme directement et de ce que je comprends, on a donc 2 composants bien séparés qui doivent etre suivis tous les deux :
1. Mesure de protection derriere le matériel (NF C 15-100 chapitre 702.411.3.3)
2. Degré de protection du matériel (NF C 15-100 chapitre 702.512.2)
Il faut donc a la fois que les équipements soient IPX2/IPX5 selon l'interprétation de la norme, et qu'en plus on mette en place une ou plusieurs des 3 mesures de protection derriere le matériel (TBTS, DDR <= 30mA ou séparation)
Je ne suis cependant pas forcément tres clair sur la 2e mesure de protection. (DDR) Dans tous les cas évoqués dans le sujet initial, on va avoir un interrupteur différentiel derriere au final, donc en théorie on peut plus ou moins mettre tout ce que l'on veut tant que nos inter diff sont <= 30mA, non ?
Je viens de lire le texte de la norme directement et de ce que je comprends, on a donc 2 composants bien séparés qui doivent etre suivis tous les deux :
1. Mesure de protection derriere le matériel (NF C 15-100 chapitre 702.411.3.3)
Citation :L’une ou plusieurs des mesures de protection suivantes doit être utilisée :
- TBTS (voir 414), la source de sécurité étant installée en dehors des volumes 0, 1 et 2 ;
- coupure automatique de l'alimentation (voir 415.1) par dispositif différentiel de courant différentiel-résiduel assigné non supérieur à 30 mA ;
- séparation électrique (voir 413.3), la source de séparation alimentant un seul appareil étant située en dehors des volumes 0, 1 et 2.
2. Degré de protection du matériel (NF C 15-100 chapitre 702.512.2)
Citation :Les matériels électriques doivent posséder au moins les degrés de protection suivants en conformité avec la NF C 20-010 :
- dans le volume 0 : IPX8 ;
- dans le volume 1 : IPX5 ;
- dans le volume 2 : IPX2 pour les piscines à l'intérieur des bâtiments ou IPX5 si ce volume peut être soumis à des jets d’eau pour nettoyage ; IPX5 pour les piscines à l'extérieur des bâtiments.
Il faut donc a la fois que les équipements soient IPX2/IPX5 selon l'interprétation de la norme, et qu'en plus on mette en place une ou plusieurs des 3 mesures de protection derriere le matériel (TBTS, DDR <= 30mA ou séparation)
Je ne suis cependant pas forcément tres clair sur la 2e mesure de protection. (DDR) Dans tous les cas évoqués dans le sujet initial, on va avoir un interrupteur différentiel derriere au final, donc en théorie on peut plus ou moins mettre tout ce que l'on veut tant que nos inter diff sont <= 30mA, non ?
- Sirène -> alim alarme -> disjoncteur -> inter diff
- Caméra -> switch POE -> bandeau de prises -> disjoncteur -> inter diff
- Enceinte encastrée -> SONOS AMP -> bandeau de prises -> disjoncteur -> inter diff
- Détecteur de présence -> alim KNX -> disjoncteur -> inter diff