15/08/2007, 23:11:21
Dans les paramètres en "DMG2 canal x S2" tu as en ligne 6, le
paramètre Diagnostic et Indication d'Etat. Active la 1ère option et tu
verras de nouveaux objets indication d'Etat On/Off et Valeur
Eclairement.
@+
On 15 août, 23:23, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
> Merci pour ta réponse.
>
> L'objet 1 est bien mis en lecture, d'ailleurs, quand je lis le groupe où ce
> trouve cet objet, il me renvoie bien une valeur mais il semble que ce soit
> la dernière valeur reçue par le groupe et pas la valeur de variation
> actuelle.
>
> Comme les valeurs envoyées pour faire varier l'intensité sont du genre Up
> 100%, Up 50%, Stop,... la valeur que je reçois est Stop...
>
> A+,
>
> Cyrille
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de Régis
> Envoyé : mercredi 15 août 2007 22:55
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Lecture de la position du variateur sur Theben DMG2
>
> > l'objet 1, je ne trouve pas le moyen de savoir le status de la sortie?
>
> Une idée: Pour pouvoir lire un objet, il faut que son indicateur de
> lecture soit positionné (L affiché dans la colonne L - en version
> française), sans quoi il ne répond pas. Peut-être n'est-ce pas le cas
> sur ton objet 1. Pour le positionner, clic droit sur l'objet, puis
> propriétés, et cocher la case Lecture.
>
> A+
> Régis
paramètre Diagnostic et Indication d'Etat. Active la 1ère option et tu
verras de nouveaux objets indication d'Etat On/Off et Valeur
Eclairement.
@+
On 15 août, 23:23, "Ziki" <z...@omail.be> wrote:
> Merci pour ta réponse.
>
> L'objet 1 est bien mis en lecture, d'ailleurs, quand je lis le groupe où ce
> trouve cet objet, il me renvoie bien une valeur mais il semble que ce soit
> la dernière valeur reçue par le groupe et pas la valeur de variation
> actuelle.
>
> Comme les valeurs envoyées pour faire varier l'intensité sont du genre Up
> 100%, Up 50%, Stop,... la valeur que je reçois est Stop...
>
> A+,
>
> Cyrille
>
> -----Message d'origine-----
> De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com]
> De la part de Régis
> Envoyé : mercredi 15 août 2007 22:55
> À : domotique-EIB
> Objet : Re: Lecture de la position du variateur sur Theben DMG2
>
> > l'objet 1, je ne trouve pas le moyen de savoir le status de la sortie?
>
> Une idée: Pour pouvoir lire un objet, il faut que son indicateur de
> lecture soit positionné (L affiché dans la colonne L - en version
> française), sans quoi il ne répond pas. Peut-être n'est-ce pas le cas
> sur ton objet 1. Pour le positionner, clic droit sur l'objet, puis
> propriétés, et cocher la case Lecture.
>
> A+
> Régis