Question Jung F50
#2
Salut,

Oui il faut utiliser la commande 2 canaux (j'ai plus sont nom exacte).
Tu configuré en "canal A OU B", et chaque canal en 1bit.
Sur la canal B, tu appliqué un temps pour activation.

Par contre reste a vérifié, je crois que le canal A est envoyé tout le temps et B uniquement après tempo.
KNX Partner
Répondre


Messages dans ce sujet
Question Jung F50 - par Christophe0110 - 08/12/2024, 21:00:45
RE: Question Jung F50 - par SpaRtzZii - 09/12/2024, 06:53:51
RE: Question Jung F50 - par Christophe0110 - 09/12/2024, 13:50:50
RE: Question Jung F50 - par filou59 - 09/12/2024, 15:40:34
RE: Question Jung F50 - par Christophe0110 - 09/12/2024, 20:49:11
RE: Question Jung F50 - par filou59 - 10/12/2024, 10:37:55