Servomoteur Thermiques (Electrovanne)
#26
La régulation de température est une régulation lente. Il n'y a pas d'ouverture a 100% jusqu'a un seuil sinon avec l'inertie bonjour les temperatures! Le régulateur, en fonction de ses réglages et du système de chauffage (plancher chauffant, radiateurs, etc), de la consigne à atteindre et de la temperature mesurée, va adapter sa sortie pour faire correspondre la température réelle à celle demandée (consigne).

En plancher chauffant, avec les servomoteurs TOR sur les vannes de départs sur le collecteur, cela se réalise par l'ouverture et la fermeture régulière des servo et donc des vannes. Exemple, pour 70% d'ouverture demandé, on ouvre la vanne 7min sur 10min et ainsi de suite. Il est déconseillé de travailler avec un actionneur classique pour le pilotage des vannes de chauffages car les commutations sont régulières donc usure prématurée. Un actionneur de chauffage est approprié à cette fonction meme si le regulateur est par exemple dans un autre participant, exemple les room controller Jung. La lecture d'un manuel d'un actionneur de chauffage permet de comprendre beaucoup de chose. Bonne réflexion Smile