Le vendredi 10 septembre 2010, seb@leon a écrit :
> Il y a que certaines commandes qui sont utilisées pour les passerelles
> KNX et autres qui sont:
>
> - Marche/Arrêt/Plus/Moins
> - Numéro de scénario
> - Occupé/Libre
> - Niveau d'éclairement
> - Etat du composant

Je viens de regarder les passerelles ABB, et suivant le modèle, il y a plus
ou moins de complexité. L'une permet de faire des groupes DALI, alors que
l'autre ne fait que des groupes KNX (donc cela implique l'envoi de tous les
participants, donc peut être lent si trop de modules). Et la dernière faire
des groupes câblés (là, j'imagine que ça broadcast sur chaque sortie).

Faut que je vois si ABB peut fournir le jeux d'instructions DALI minimum que
les devices doivent implémenter...

--
Frédéric


Messages dans ce sujet
DALI et dimming : vitesse limitée ? - par Frédéric - 08/09/2010, 15:28:54
DALI et dimming : vitesse limitée ? - par jef2000 - 08/09/2010, 21:34:21
DALI et dimming : vitesse limitée ? - par Frédéric - 08/09/2010, 23:12:04
DALI et dimming : vitesse limitée ? - par mail2fred.g@gmail.com - 09/09/2010, 08:59:34
DALI et dimming : vitesse limitée ? - par Frédéric - 10/09/2010, 12:10:37
DALI et dimming : vitesse limitée ? - par seb@leon - 10/09/2010, 14:43:33
DALI et dimming : vitesse limitée ? - par Frédéric - 10/09/2010, 14:51:58
DALI et dimming : vitesse limitée ? - par mickg - 11/09/2010, 14:36:16
DALI et dimming : vitesse limitée ? - par Frédéric - 11/09/2010, 18:59:10
DALI et dimming : vitesse limitée ? - par Frédéric - 12/09/2010, 19:59:23

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)