#2
Bonjour,

Il me semble que c'est l'actionneur qui gère la temporisation, pas
l'interrupteur (en tous cas, c'est une possibilité utilisable avec les
produits Hager). Dans ce cas, il suffit de configurer le WKT501 avec un
ajustement "temporisation" (si tu configure en E-Mode) et de régler la
temporisation sur l'actionneur.
Si tu utilise ETS, les paramètres similaires doivent s'y trouver (durée
temporisation sur l'actionneur), et il faut utiliser les datapoints
"minuterie".

Mathieu

2010/8/10 olivier95800 <olivier95800@wanadoo.fr>

> Bonjour,
>
> J'ouvre à nouveau ce sujet qui date d'Aout 2008 et qui était fermé,
> car je viens de mettre en place un interrupteur automatique Hager
> WKT501. Pour l'instant il est configuré en mode ON/OFF avec une
> temporisation avant extinction de 3mn. Par défaut la tempo est non re-
> déclenchable.
>
> Je souhaite mettre un second WKT501 pour qu'il vienne prendre le
> relais du premier. Mon cas de figure est semblable à celui d'un
> couloir.
>
> Mon problème : comment paramétrer les 2 WKT501 pour ne pas avoir une
> coupure lorsque la tempo du premier est terminée mais que la tempo du
> second est toujours en cours.
> J'imagine qu'avec une fonction logique OU cela doit être réalisable,
> cependant j'espère que Hager y a pensé.
> Il existe une "fiche Fonction Tébis" chez Hager (la n°15) intitulée
> "Commander l’éclairage d’un long couloir à l’aide de deux
> interrupteurs automatiques WKT501" mais ils n'expliquent pas comment
> s'y prendre.
>
> Merci d'avance pour votre aide
>
> Olivier
>


Messages dans ce sujet
Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - par olivier95800 - 10/08/2010, 07:56:30
Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - par Mathieu Gallissot - 10/08/2010, 08:21:44
Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - par Charles Delorme - 10/08/2010, 09:25:56
Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - par olivier95800 - 10/08/2010, 11:54:38
Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - par Charles Delorme - 10/08/2010, 23:55:53
Programmation d'un détecteur de présence WKT 501( HAGER)[2] - par olivier95800 - 11/08/2010, 07:58:30

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)