11/08/2010, 07:58:30
Bonjour,
C'est bon :-)
Dans le WKT501, il faut bien penser à mettre le paramètre :
"Temporisation de limitation des commandes" à au moins 10s, ceci afin
d'éviter l'émission de commande de relance vers le TXA208 car ce
dernier multiplie la durée de la tempo initiale par n fois le nombre
de commande Minuterie. Cette remarque n'est valable que pendant les 10
premières secondes de la tempo du TXA208, après les 10 premières
secondes, la relance n'a lieu qu'une seule fois. Il s'agit d'une
particularité de cet actionneur qui doit certainement avoir une
utilité avec une commande par BP.
Olivier
On 11 août, 00:55, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net>
wrote:
> olivier95800 a crit :> Merci vous deux :-)
>
> > J'essaye ce soir.
>
> Alors ?
C'est bon :-)
Dans le WKT501, il faut bien penser à mettre le paramètre :
"Temporisation de limitation des commandes" à au moins 10s, ceci afin
d'éviter l'émission de commande de relance vers le TXA208 car ce
dernier multiplie la durée de la tempo initiale par n fois le nombre
de commande Minuterie. Cette remarque n'est valable que pendant les 10
premières secondes de la tempo du TXA208, après les 10 premières
secondes, la relance n'a lieu qu'une seule fois. Il s'agit d'une
particularité de cet actionneur qui doit certainement avoir une
utilité avec une commande par BP.
Olivier
On 11 août, 00:55, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net>
wrote:
> olivier95800 a crit :> Merci vous deux :-)
>
> > J'essaye ce soir.
>
> Alors ?