Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Détection de niveau de solide dans un silo
#6
Merci Marc pour ces détails supplémentaires.
Quelq'un a-til des jauges de contrainte à suggérer?

YB.

On 8 déc, 13:19, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 8 déc, 12:21, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
>
> > Sinon, tu n'as pas des pieds, à ton silo ? Des jauges de contraites
> > pourraient faire l'affaire.
>
> Effectivement, je pense aussi que des jauges de contraites serait une
> excellente solution (non sensible à la poussière, très précises).
> J'avais envisagé cette solution pour ma cuve à fioul (mais elle n'a
> pas de pieds)
> Il te faut bien sûr un convertisseur A/D du genre ABB AE/A configuré
> en current loop 4-20mA, ou 1-10V ou PTxxx suivant le type de jauge.
> Plus une alim 24V


Messages dans ce sujet
Détection de niveau de solide dans un silo - par YB - 08/12/2010, 12:15:01
Détection de niveau de solide dans un silo - par Frédéric - 08/12/2010, 12:21:10
Détection de niveau de solide dans un silo - par Guillaume LEGRAND - 08/12/2010, 13:06:58
Détection de niveau de solide dans un silo - par YB - 08/12/2010, 13:10:06
Détection de niveau de solide dans un silo - par marc.assin - 08/12/2010, 13:19:07
Détection de niveau de solide dans un silo - par YB - 08/12/2010, 13:22:31
Détection de niveau de solide dans un silo - par marc.assin - 08/12/2010, 13:43:56
Détection de niveau de solide dans un silo - par olivier95800 - 08/12/2010, 15:15:50
Détection de niveau de solide dans un silo - par YB - 08/12/2010, 15:18:06
Détection de niveau de solide dans un silo - par marc.assin - 08/12/2010, 15:27:26
Détection de niveau de solide dans un silo - par YB - 08/12/2010, 15:29:57
Détection de niveau de solide dans un silo - par olivier95800 - 09/12/2010, 10:11:44

Atteindre :