> Je voulais savoir comment connecter mon DDR pour protéger ma sortie
> BD1-x06 ?!??!
Tu ne peux pas ...
Si le circuit alimenté par la phase sur BD1-x06 ne possède pas de
neutre séparé des autres circuits, c'est tout simplement impossible.
Bref, tout ce qui sera alimenté par la phase sur BD1-x06 doit être
connecté au neutre via un circuit unique séparé des neutres des autres
circuits.
Idéalement, tu dois prévoir un bornier supplémentaire pour ce neutre
séparé juste à coté du bornier BD1-x06 et placer ta protection
différentielle (DDR) juste avant les deux borniers (N.B. le"juste
avant" est topologique, donc il ne doit pas être proche des borniers,
mais seulement être le premier appareil en amont sur le circuit).
Tu peux aussi décider de placer ton DDR de manière à ce qu'il protège
plusieurs circuits à la fois, si le DDR est assez puissant pour cela
et si c'est autorisé par la norme (Consuel / RGIE ...).
A l'extrême, si il t'est quasi impossible de tire un fil de neutre en
plus pour le circuit que tu veux protéger, il est peut-être plus
facile pour toi de placer le DDR de l'autre coté du fil, c-a-d près du
consommateur, et retrouver le fil de neutre à cet endroit, mais il
faut faire attention à ce que la protection du DDR soit encore utile
dans ce cas et que les normes soient encore respectées.
Exemple : si tu veux protéger la lampe dans une salle de bain; cela
n'aurait pas de sens de placer un DDR juste avant la lampe, la seule
partie protégée serait l'ampoule et les 10 cms de fils entre la lampe
et le DDR, donc rien ne t'empêcherait de jouer à Claude François en
envoyant de l'eau sur les bornes du DDR ; par contre, si le but est de
protéger une prise pour un lave-vaisselle ou un lave-linge, c'est peut-
être une bonne solution de placer ton DDR dans un petit coffret juste
en amont de la prise.
Le truc avec les différentiels, c'est que "tout ce qui sort via la ou
les phase(s) à travers le DDR doit aussi revenir à travers le DDR via
le neutre, rien de plus et rien de moins", donc tout ce qui est placé
en aval d'un DDR doit être indépendant du reste de l'installation
(sauf pour la terre, bien évidement).
> BD1-x06 ?!??!
Tu ne peux pas ...
Si le circuit alimenté par la phase sur BD1-x06 ne possède pas de
neutre séparé des autres circuits, c'est tout simplement impossible.
Bref, tout ce qui sera alimenté par la phase sur BD1-x06 doit être
connecté au neutre via un circuit unique séparé des neutres des autres
circuits.
Idéalement, tu dois prévoir un bornier supplémentaire pour ce neutre
séparé juste à coté du bornier BD1-x06 et placer ta protection
différentielle (DDR) juste avant les deux borniers (N.B. le"juste
avant" est topologique, donc il ne doit pas être proche des borniers,
mais seulement être le premier appareil en amont sur le circuit).
Tu peux aussi décider de placer ton DDR de manière à ce qu'il protège
plusieurs circuits à la fois, si le DDR est assez puissant pour cela
et si c'est autorisé par la norme (Consuel / RGIE ...).
A l'extrême, si il t'est quasi impossible de tire un fil de neutre en
plus pour le circuit que tu veux protéger, il est peut-être plus
facile pour toi de placer le DDR de l'autre coté du fil, c-a-d près du
consommateur, et retrouver le fil de neutre à cet endroit, mais il
faut faire attention à ce que la protection du DDR soit encore utile
dans ce cas et que les normes soient encore respectées.
Exemple : si tu veux protéger la lampe dans une salle de bain; cela
n'aurait pas de sens de placer un DDR juste avant la lampe, la seule
partie protégée serait l'ampoule et les 10 cms de fils entre la lampe
et le DDR, donc rien ne t'empêcherait de jouer à Claude François en
envoyant de l'eau sur les bornes du DDR ; par contre, si le but est de
protéger une prise pour un lave-vaisselle ou un lave-linge, c'est peut-
être une bonne solution de placer ton DDR dans un petit coffret juste
en amont de la prise.
Le truc avec les différentiels, c'est que "tout ce qui sort via la ou
les phase(s) à travers le DDR doit aussi revenir à travers le DDR via
le neutre, rien de plus et rien de moins", donc tout ce qui est placé
en aval d'un DDR doit être indépendant du reste de l'installation
(sauf pour la terre, bien évidement).