03/04/2009, 15:10:06
J'ai déja mis des poires ATEX pour la gestion, mais comme l'a dit Marc
ASSIN, la précision n'est pas assez importante. Je viens donc de
commander une jauge de mesure a ultason avec 2 sortie alarmes a
paramétrer au volume souhaité. Cette jauge a également un afficheur
permettant d'avoir la mesure réelle en temps réel.
lien de la jauge
http://www.tpcenter.fr/webapp/wcs/stores...4wodHT3UWw
On 3 avr, 13:31, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 3 avr, 11:48, christjar26 <christopher.jary.e...@hotmail.fr> wrote:> la solution serai de monté des poires de niveau en atex et de basculer
> > ca en knx car une passerelle en contact sec
>
> Mwoui, j'y avais pensé, mais conrètement...
> prenons une cuve de 2.000L
> on y installe 4 poires, et 4 entrées binaires
> çà fait une résolution de +/- 500L
> mmmm, pas l'idéal.
>
> Je pensais avoir trouvé, càd employer le même sonde de pression que
> pour le puit avec con A/D, mais elle n'est pas certifiée ATEX.
> Le même modèle certifié ATEX coùte 3x le prix.
> Je tourne en rond.
ASSIN, la précision n'est pas assez importante. Je viens donc de
commander une jauge de mesure a ultason avec 2 sortie alarmes a
paramétrer au volume souhaité. Cette jauge a également un afficheur
permettant d'avoir la mesure réelle en temps réel.
lien de la jauge
http://www.tpcenter.fr/webapp/wcs/stores...4wodHT3UWw
On 3 avr, 13:31, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
> On 3 avr, 11:48, christjar26 <christopher.jary.e...@hotmail.fr> wrote:> la solution serai de monté des poires de niveau en atex et de basculer
> > ca en knx car une passerelle en contact sec
>
> Mwoui, j'y avais pensé, mais conrètement...
> prenons une cuve de 2.000L
> on y installe 4 poires, et 4 entrées binaires
> çà fait une résolution de +/- 500L
> mmmm, pas l'idéal.
>
> Je pensais avoir trouvé, càd employer le même sonde de pression que
> pour le puit avec con A/D, mais elle n'est pas certifiée ATEX.
> Le même modèle certifié ATEX coùte 3x le prix.
> Je tourne en rond.