05/04/2009, 07:14:26
> Je voudrais visualiser les températures d' un chauffe eau solaire sur
> Exdomus.
> L' image des températures est réalisée à l'aide de sondes PT100,
> Une sonde pour la température entrée capteur solaire.
> Une sonde pour la température sortie capteur solaire.
> Une sonde pour la température du ballon.
> une sonde pour la température extérieure.
>
> Il me faut donc un appareil KNX capable de convertir les informations
> données par les sondes en température.
> Quelqu'un pourrait-il me donner une référence matériel?
Bonjour
Je n'ai pas trouvé de produits KNX disponibles avec des entrée PT100
par contre il existe un produit Schneider MTN682191 qui permet 4
entrées 0-10V ou 4-20mA,
reste à convertir les PT100 en 4-20mA avec un produit ABB
1SVR040002R0500 mais cela reste une solution très
onéreuse
> Est -il possible de réaliser cela avec un automate logo avec interface
> KNX ?
Oui et c'est plus économique je Télécharge le schéma avec les
références dans la zone fichiers
j'ai testé ces deux solutions elles fonctionnent bien la première
étant plus difficile a mettre en oeuvre car
il faut bien réglé les convertisseurs, pour Logo tout ce fait par
programme .
ATTENTION à la qualité du câblage des sondes PT100 (3fils) (Câble
blindé, Masse du coté automate..)
Cordialement
> Exdomus.
> L' image des températures est réalisée à l'aide de sondes PT100,
> Une sonde pour la température entrée capteur solaire.
> Une sonde pour la température sortie capteur solaire.
> Une sonde pour la température du ballon.
> une sonde pour la température extérieure.
>
> Il me faut donc un appareil KNX capable de convertir les informations
> données par les sondes en température.
> Quelqu'un pourrait-il me donner une référence matériel?
Bonjour
Je n'ai pas trouvé de produits KNX disponibles avec des entrée PT100
par contre il existe un produit Schneider MTN682191 qui permet 4
entrées 0-10V ou 4-20mA,
reste à convertir les PT100 en 4-20mA avec un produit ABB
1SVR040002R0500 mais cela reste une solution très
onéreuse
> Est -il possible de réaliser cela avec un automate logo avec interface
> KNX ?
Oui et c'est plus économique je Télécharge le schéma avec les
références dans la zone fichiers
j'ai testé ces deux solutions elles fonctionnent bien la première
étant plus difficile a mettre en oeuvre car
il faut bien réglé les convertisseurs, pour Logo tout ce fait par
programme .
ATTENTION à la qualité du câblage des sondes PT100 (3fils) (Câble
blindé, Masse du coté automate..)
Cordialement