18/04/2011, 18:46:12
C'est une bonne question... il faudrait essayer... ça peut marcher,
mais je ne m'y risquerais pas de façon definitive (mais provisoire,
pourquoi pas) car le bus est fait uniquement pour transporter des
paquets et alimenter les composants dans une limite déterminée (de
10mA par tête de pipe).
- si le capteur consomme trop (l'équivalent de 20 ou 30 composants par
exemple), il y a une chute de tension trop importante
- si le capteur induit un court-circuit temporaire lors de son
déclenchement (je parle un peu dans le vide, car je n'ai aucune idée
du fonctionnement dudit capteur), l'alimentation du bus est certes
protégée, mais les données circulant à ce moment là peuvent être
perdues car le paquet trop déformé.
Si tu as une alimentation knx avec une deuxième sortie (non filtrée
pour être une tension de bus knx), pourquoi ne pas l'envoyer dans la
deuxième paire de fil (jaune/gris) du bus et l'utiliser. Dans ce cas
là, aucun problème (si le capteur veut manger du 20-30 V, bien
évidemment, mais sinon, tu n'aurais pas posé la question).
mais je ne m'y risquerais pas de façon definitive (mais provisoire,
pourquoi pas) car le bus est fait uniquement pour transporter des
paquets et alimenter les composants dans une limite déterminée (de
10mA par tête de pipe).
- si le capteur consomme trop (l'équivalent de 20 ou 30 composants par
exemple), il y a une chute de tension trop importante
- si le capteur induit un court-circuit temporaire lors de son
déclenchement (je parle un peu dans le vide, car je n'ai aucune idée
du fonctionnement dudit capteur), l'alimentation du bus est certes
protégée, mais les données circulant à ce moment là peuvent être
perdues car le paquet trop déformé.
Si tu as une alimentation knx avec une deuxième sortie (non filtrée
pour être une tension de bus knx), pourquoi ne pas l'envoyer dans la
deuxième paire de fil (jaune/gris) du bus et l'utiliser. Dans ce cas
là, aucun problème (si le capteur veut manger du 20-30 V, bien
évidemment, mais sinon, tu n'aurais pas posé la question).