Il y a 9 heures
(Hier, 09:25:36)Yacine a écrit : Le reste je crée dans HA.
Afin de ne pas surcharger le fichier configuration.yaml, il est préférable d'organiser la structure pour le KNX avec un dossier knx et des sous-dossiers pour les fonctions
![[Image: ttbu.png]](https://zupimages.net/up/26/11/ttbu.png)
en ajoutant la ligne suivante dans le fichier configuration.yaml
# KNX
knx: !include_dir_merge_named knx/
Ensuite chaque fichier est organisé de cette façon (exemple pour knx_light.yaml)
#########################################################
# Eclairages
#########################################################
light:
# Lingerie
- name: 'lingerie'
address: '0/0/19'
state_address: '0/1/41'
- name: 'lingerie_ext'
address: '0/0/50'
state_address: '0/1/34'
Il faut faire très attention à l'indentation et toujours vérifier la configuration avant de redémarrer (depuis Paramètres/Outils de développement)