Bonjour,

Bon choix ! Pour une construction ou grosse rénovation, KNX (TP) est LA solution pérenne et fiable sans concurrence. Pas de box, pas de cloud, pas de mise à jour; 20 ans après ce qui a été implémenté fonctionnera toujours.

(Il y a 10 heures)akito63 a écrit : Réflexion KNX / DALI
Je suis conscient que les possibilités ne sont pas strictement équivalentes, et que le DALI est probablement plus pertinent à grande échelle. À niveau de prestation équivalent, il me semble également plus coûteux (corrigez-moi si je me trompe).
Attention à ne pas confondre DALI et KNX : Le DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole dédié exclusivement à l’éclairage (variation, adressage de luminaires, scénarios lumineux).
Le KNX  est un système de gestion technique du bâtiment beaucoup plus large (éclairage, chauffage, volets, alarmes, etc.). Il existe des passerelles DALI/KNX pour celui qui souhaite réaliser l'éclairage en DALI (il a y des sujets sur le forum)

(Il y a 10 heures)akito63 a écrit : - Moteur Somfy Dexxo Compact 600 io
- Commande par contact sec envisagée (tests à prévoir)
protocole IO à fuir, propriétaire et fermé. De plus  faut privilégier deux entrées externes : une pour l'ouverture et l'autre pour la fermeture  afin d'éviter toute gestion erratique et également un retour d'état ...toujours "rassurant".
Même remarque pour le portail

(Il y a 10 heures)akito63 a écrit : Alimentations KNX
  • Plutôt MDT STR-0640.01 qui est redondante. En cas de défaillance de l’un des blocs, le second prend automatiquement le relais, assurant la continuité de service sans interruption.


    (Il y a 10 heures)akito63 a écrit : À la suite derniers échanges sur le forum, j’ai regardé d’autres modèles qui sont séduisants aussi :

    MEG6194-6010S
    MDT BE-GT2TW.02

    Le Merten /Schneider dispose de 8 BP accessibles directement contre 6 pour le MDT.
    Deux photos de piètre qualité avec encore le plastique de protection sur l'écran mais qui donne une idée, notamment pour l'affichage Température ambiante/Consigne.

    [Image: 2jae.png]

    (Il y a 10 heures)akito63 a écrit : Comptage énergie

    1x Hager TE332
    1x Hager TXE773
    Ne pas oublier de connecter un câble entre la sortie TIC du Linky et l'entrée TIC du TE332.
    Pour deux compteurs d'eau, le Zennio 4S0  est moins cher et compatible rail DIN pour le tableau.

    (Il y a 10 heures)akito63 a écrit : Entrées binaires

    ABB UK/S32.2 ou/et MDT BE-16000.02 (choix à finaliser)
    Pour choisir le module d'entrées binaires, il y a deux points d'attention
    - la nature de l'information (contact sec, tension 12v, 24 v, 230 v)
    - Nombres de commun(s) car certains modules ne permettent pas de "panacher" du fait de l'existence d'un seul commun.

    (Il y a 10 heures)akito63 a écrit : ❓ Questions
    1) Commande de pompe à eau (cuve à eau)

    À la suite d’une remarque @Ives sur le forum concernant le courant de démarrage des pompes :
    • Pour une pompe à eau, un actionneur MDT AMI est-il suffisant ?
    • Ou faut-il impérativement passer par un contacteur de puissance piloté en KNX ?
    Oui contacteur impératif.
    Le courant maxi mentionné pour un contact TOR correspond à une commande d'un récepteur résistif (cos phi =1) qui est la classe AC1 en industriel.
    D'une part, une pompe est équipée d'un moteur asynchrone dont le courant de démarrage peut atteindre 7 fois le courant nominal et, d'autre part, le circuit étant inductif, il est difficile à couper (classe AC3 en industriel) et il faut un dispositif de coupure de l'arc adéquat pour éviter son collage (au moment de l'ouverture du contact il y a création d'un arc électrique à travers lequel le courant continu de circuler)



    (Il y a 10 heures)akito63 a écrit : 3) Interrupteur
    J’ai lu sur le forum qu’il serait possible de prendre des interrupteurs 4 voies et de choisir les boutons en conséquence pour les transformer en interrupteurs 2 voies, soit avec 4 boutons, ou 1 voie avec 2 boutons. Si quelqu’un peut me confirmer ?

    Quelle est la bonne pratique pour les interrupteurs ? Par exemple, dans la cuisine, j’ai différentes choses à contrôler : le volet roulant, la lumière principale, la lumière de la table à manger, la lumière du plan de travail et la VMC. Comment feriez-vous, mettre genre une lumière sur 1 bouton en mode toogle/switch ou une fonction par bouton mais cela impliquerait d’avoir un autre bouton.
    La bonne pratique est d'utiliser une touche (deux boutons poussoirs) pour commander un Volet/BSO ou un variateurs de lumière.
    Il est toujours possible avec une touche (à vérifier dans le fichier de paramétrage ETS) d'utiliser une seule touche mais c'est moins intuitif

    Bon courage pour la suite !