Note de ce sujet :
  • Moyenne : 0 (0 vote(s))
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Questions Migration TX100 vers ETS
#1
Bonjour à tous,

Je suis un particulier, et cela fait maintenant un peu plus de 3 ans
que j'habite dans ma maison.
J'ai des produits Hager Tebis que je programmais jusqu'à maintenant
avec un TX100; dont 3 produits Radio: un inter WKT302R et 2
télécommandes Radio TU204A.

J'ai créé toute mon installation sous ETS (avec l'aide d'Anthony
Penhard, qui se trouve être un voisin et qui m'a beaucoup aidé !!!);
seulement je ne trouve pas ces produits radio dans les participants,
je ne peux donc pas les ajouter et les adresser.
Mais comme ces produits sont déjà intégrés à l'installation existante
avec le TX100, lorsque j'appuie sur un des bouton radio et que je
regarde le moniteur de groupe sous ETS, je vois bien une adresse pour
chaque bouton; j'ai donc recopié cette adresse dans une adresse de
groupe que j'ai créée, et j'ai attribué la bonne sortie à ce que je
veux commander avec; mais bien évidemment ça ne suffit pas à commander
les boutons radio.
Le coupleur de média est bien ajouté dans ETS, par contre je ne vois
rien à paramétrer pour ce participant
Si quelqu'un connait la marche à suivre pour paramétrer ces produits
sous ETS ça m'intéresse...existe t'il une base de donnée quelconque
incluant les produits radio pour les intégrer dans ETS ?

je viens de recevoir ma passerelle WEINZIERL IP/KNX BAOS 771 hier et
nous avons fait passer l'installation sous ETS avec Anthony; tout
s'est bien passé à part quelques petites erreurs que j'avais faites
(mauvaises attributions de sorties).

Par contre je me retrouve confronté à un problème: à plusieurs
endroits je souhaite commander 2 éclairages sur le même bouton;
exemple dans mon sous sol, j'ai 2 garages, avec chacun un néon (Néon 1
et Néon 2) et je souhaite qu'ils s'allument en même temps lorsque je
presse le BP; c'est ce que j'avais fait sous ETS, j'avais ajouté les
adresses de groupe correspondants à ces 2 éclairages, mais Anthony m'a
dit qu'on ne pouvait attribuer qu'une seule adresse de groupe à un BP;
on l'a d'ailleurs constaté puisqu'un seul de ces éclairages s'allumait
lorsqu'on pressait le BP.

J'ai donc recréé des adresses de groupe pour tous les éclairages quand
je veux en commander plusieurs, exemple: 2 néons garage, j'ai créé une
adresse pour le ON/OFF et une pour le retour d'état; et j'ai glissé/
déposé les deux sorties des éclairages concernés; mais ça ne
fonctionne pas.
Autant avant lorsque j'avais 2 adresses de groupe sur un même BP, il
prenait le premier en compte; là maintenant avec ma nouvelle adresse
de groupe il n'en prend aucun en compte...si quelqu'un voit de quoi il
s'agit ?
Sinon je pourrais le faire en utilisant les scènes, mais le problèmes
c'est qu'il me faut 2 boutons, 1 pour allumer les 2 néons en même
temps, 1 pour éteindre les 2 en même temps...c'est un peu lourd pour
allumer juste 2 éclairages en même temps.

idem pour faire une commande de volet roulant pour tous les volets du
Rez de Chaussée, est ce que je dois créer une nouvelle adresse de
groupe et y inclure tous les volets que je souhaite commander, ou
alors utiliser les scènes, mais là encore il faudra 2 boutons, 1 pour
tout descendre et 1 pour tout monter.

Par avance merci pour vos conseils, car dans tous les tests que j'ai
pu faire, aucun ne s'est avéré concluant pour commander plusieurs
fonctions avec une seule adresse de groupe

Franck


Messages dans ce sujet
Questions Migration TX100 vers ETS - par Queuf - 19/03/2011, 11:54:45
Questions Migration TX100 vers ETS - par benoit - 19/03/2011, 18:38:12
Questions Migration TX100 vers ETS - par fred - 20/03/2011, 01:36:51
Questions Migration TX100 vers ETS - par Franck HERVIAUX - 20/03/2011, 09:52:33

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)