04/02/2010, 13:23:15
Tout dépend de ce que tu indiques dans tes paramètres.
En général un actuateur fait une fonction ON/OFF sur chaque sortie, ainsi
que son indication d'état
Ensuite, dans les paramètres du bouton, tu indiques quelle fonction tu
souhaites utiliser:
Variateurs (sur 1 ou 2 boutons), store (idem), scène, On, OFF, ON/OFF
(toggle), etc...
Pour un bouton, tu n'attribues qu'une seule adresse de groupe.
En revanche, pour une sortie tu peux en attribuer plusieurs: commande simple
+ commande groupée + scénario 1 + scénario 2
Tu peux tout à fait créer un adresse de groupe qui va lier ton actuateur sur
son objet ON/OFF, à un bouton que tu auras paramétré pour qu'il envoie
uniquement un "OFF" sur l'actuateur.
Ainsi, lorsque tu appuies sur le bouton, celui-ci n'étant paramétré que pour
envoyer un "off", tu ne pourras pas allumer ta lumière mais seulement
l'éteindre.
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Frédéric
Envoyé : jeudi 4 février 2010 12:54
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: Branchement EIB depuis le début
Le jeudi 4 février 2010, Domoconcept2b - B.E.T Domotique a écrit :
> Non ce n'est pas vraiment ça.
Ah... J'ai donc dit des bétises !
> Tu attribues une fonction pour chaque canal, dans les paramètres
> généraux. Par exemple pour un éclairage: ON / OFF.
> Ensuite tu définis une autre fonction avec le scénario.
> Ce qui fait que, au final, tu as une adresse de groupe pour commander ton
> éclairage individuellement (objet ON/OFF dans ETS)
> Et tu as une autre adresse de groupe correspondant à la fonction groupée
> (objet scénario ou scène dans ETS)
J'avais aussi compris qu'il fallait 2 fonctions : une pour allumer, une pour
éteindre. Mais d'après ce ue tu dis, c'est qu'il y a aussi des fonctions
ON/OFF ; j'imagine que l'adresse de groupe est suivie du paramètre (ON ou
OFF).
Est-ce que, finalement, les 2 modes existent (suivant les matériels, voir au
sein du même matériel), ou y a-t-il uniquement celui que tu décris ?
--
Frédéric
En général un actuateur fait une fonction ON/OFF sur chaque sortie, ainsi
que son indication d'état
Ensuite, dans les paramètres du bouton, tu indiques quelle fonction tu
souhaites utiliser:
Variateurs (sur 1 ou 2 boutons), store (idem), scène, On, OFF, ON/OFF
(toggle), etc...
Pour un bouton, tu n'attribues qu'une seule adresse de groupe.
En revanche, pour une sortie tu peux en attribuer plusieurs: commande simple
+ commande groupée + scénario 1 + scénario 2
Tu peux tout à fait créer un adresse de groupe qui va lier ton actuateur sur
son objet ON/OFF, à un bouton que tu auras paramétré pour qu'il envoie
uniquement un "OFF" sur l'actuateur.
Ainsi, lorsque tu appuies sur le bouton, celui-ci n'étant paramétré que pour
envoyer un "off", tu ne pourras pas allumer ta lumière mais seulement
l'éteindre.
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com]
De la part de Frédéric
Envoyé : jeudi 4 février 2010 12:54
À : domotique-eib@googlegroups.com
Objet : Re: Branchement EIB depuis le début
Le jeudi 4 février 2010, Domoconcept2b - B.E.T Domotique a écrit :
> Non ce n'est pas vraiment ça.
Ah... J'ai donc dit des bétises !
> Tu attribues une fonction pour chaque canal, dans les paramètres
> généraux. Par exemple pour un éclairage: ON / OFF.
> Ensuite tu définis une autre fonction avec le scénario.
> Ce qui fait que, au final, tu as une adresse de groupe pour commander ton
> éclairage individuellement (objet ON/OFF dans ETS)
> Et tu as une autre adresse de groupe correspondant à la fonction groupée
> (objet scénario ou scène dans ETS)
J'avais aussi compris qu'il fallait 2 fonctions : une pour allumer, une pour
éteindre. Mais d'après ce ue tu dis, c'est qu'il y a aussi des fonctions
ON/OFF ; j'imagine que l'adresse de groupe est suivie du paramètre (ON ou
OFF).
Est-ce que, finalement, les 2 modes existent (suivant les matériels, voir au
sein du même matériel), ou y a-t-il uniquement celui que tu décris ?
--
Frédéric