18/06/2008, 10:41:39
> Je ne vois pas bien ce qu'apporte le "Volet / Store 2 boutons
> sécurité"
"securité" dans le monde EIB veut dire, pour les stores, "blocage" ou
"retour à position donnée". Par example, en entreprise, les stores
sont tous descendus la nuit et tu ne peux plus les bouger depuis les
interrupteurs. Ou encore pour un store banne extérieur, un anémomètre
qui envoie un télégramme si la vitesse du vent dépasse X -> le store
remonte et ne veut plus bouger (jusqu'à ce que le vent tombe).
Je n'ai pas regardé la doc de Hager, mais j'imagine que ca ne marchait
pas parce que le blocage apporté par la fonction "sécurité" était
actif. En général, ces fonctions demandent de recevoir un télégramme
tous les X temps ou s'activent (afin que la protection soit active si
le capteur est en panne et n'envoie pas de télégramme).
HTH - Fred
> sécurité"
"securité" dans le monde EIB veut dire, pour les stores, "blocage" ou
"retour à position donnée". Par example, en entreprise, les stores
sont tous descendus la nuit et tu ne peux plus les bouger depuis les
interrupteurs. Ou encore pour un store banne extérieur, un anémomètre
qui envoie un télégramme si la vitesse du vent dépasse X -> le store
remonte et ne veut plus bouger (jusqu'à ce que le vent tombe).
Je n'ai pas regardé la doc de Hager, mais j'imagine que ca ne marchait
pas parce que le blocage apporté par la fonction "sécurité" était
actif. En général, ces fonctions demandent de recevoir un télégramme
tous les X temps ou s'activent (afin que la protection soit active si
le capteur est en panne et n'envoie pas de télégramme).
HTH - Fred