15/03/2011, 16:03:38
OK
Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat KNX et
un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec un très
faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf erreur de ma
part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait convenir)
Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu créer
plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats actuel?
Le 15 mars 2011 15:40, mromain <romain.mautin@gmail.com> a écrit :
> Aujourd'hui la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance De
> Dietrich des plus standard.
>
> Ma compréhension est que ce thermostat envoi des Instructions ON/OFF a la
> chaudiere (par exemple si je demande 20 degrés, il va envoyer off lorsque la
> température atteint 21 degrés et renverra ON quand la température tombe a 19
> degrés via un contact (sec???)
>
> Loin de moi l'idée de couper l'alimentation électrique de la chaudière.....
>
>
Donc, tu peux effectivement remplacer ce thermostat par un thermostat KNX et
un module de sortie. Comme il risque de basculer souvent et avec un très
faible courant, dirige toi vers un contact de type triac (sauf erreur de ma
part, un module de type ABB ES/S 4.1.1 par exemple devrait convenir)
Comptes-tu mettre des électrovannes sur tes radiateurs ? Comptes-tu créer
plusieurs zone de chauffe ou simplement remplacer le thermostats actuel?
Le 15 mars 2011 15:40, mromain <romain.mautin@gmail.com> a écrit :
> Aujourd'hui la chaudière est pilotée par un thermostat d'ambiance De
> Dietrich des plus standard.
>
> Ma compréhension est que ce thermostat envoi des Instructions ON/OFF a la
> chaudiere (par exemple si je demande 20 degrés, il va envoyer off lorsque la
> température atteint 21 degrés et renverra ON quand la température tombe a 19
> degrés via un contact (sec???)
>
> Loin de moi l'idée de couper l'alimentation électrique de la chaudière.....
>
>