19/04/2011, 18:12:39
Salut
Sur les disjoncteurs des 3èmes et 4èmes rangées, tu n'as pas respecté
la norme NF C15-100 : il y a beaucoup trop de fils reliées sur les
disjoncteurs, et, si je ne me trompe pas, des fils de sections
différentes.
Un inspecteur consuel pointilleux pourrait te le faire reprendre.
De mémoire, la norme limite à 2 le nombre de fils connectés sur une
borne de disjoncteur.
Pour ma part, j'ai utilisé des borniers intermédiaires qui fournissent
plusieurs points de connexion individuels, ce qui me permet de ne
partir qu'avec 1 ou 2 fils de chaque disjoncteur.
Fais également attention au dénudage des fils, il y en a quelques uns
dont on voit le cuivre, ce que Mr Consuel n'aime généralement pas non
plus.
Bon courage
Alain