20/04/2011, 18:48:55
Salut, je confirme, Le gars du consuel va tirer sur tous tes fils, et
si 1 seul se barre, c'est ciao.
de plus, on n'aime pas voir le cuivre dépasser...
et fait gaffe, parce que (si) quand tu vas tout reprendre ca va etre le
bazard complet... ca serait moi : je vire tout et je recommence.
sans compter ta gtl qui n'est pas centrée semble t il.. comment tu vas
ramener tes 2 cables en haut a gauche ?
dsl
Arnaud
Le 19/04/2011 19:12, alain a écrit :
> Salut
>
> Sur les disjoncteurs des 3èmes et 4èmes rangées, tu n'as pas respecté
> la norme NF C15-100 : il y a beaucoup trop de fils reliées sur les
> disjoncteurs, et, si je ne me trompe pas, des fils de sections
> différentes.
>
> Un inspecteur consuel pointilleux pourrait te le faire reprendre.
>
> De mémoire, la norme limite à 2 le nombre de fils connectés sur une
> borne de disjoncteur.
>
> Pour ma part, j'ai utilisé des borniers intermédiaires qui fournissent
> plusieurs points de connexion individuels, ce qui me permet de ne
> partir qu'avec 1 ou 2 fils de chaque disjoncteur.
>
> Fais également attention au dénudage des fils, il y en a quelques uns
> dont on voit le cuivre, ce que Mr Consuel n'aime généralement pas non
> plus.
>
> Bon courage
>
> Alain
>
si 1 seul se barre, c'est ciao.
de plus, on n'aime pas voir le cuivre dépasser...
et fait gaffe, parce que (si) quand tu vas tout reprendre ca va etre le
bazard complet... ca serait moi : je vire tout et je recommence.
sans compter ta gtl qui n'est pas centrée semble t il.. comment tu vas
ramener tes 2 cables en haut a gauche ?
dsl
Arnaud
Le 19/04/2011 19:12, alain a écrit :
> Salut
>
> Sur les disjoncteurs des 3èmes et 4èmes rangées, tu n'as pas respecté
> la norme NF C15-100 : il y a beaucoup trop de fils reliées sur les
> disjoncteurs, et, si je ne me trompe pas, des fils de sections
> différentes.
>
> Un inspecteur consuel pointilleux pourrait te le faire reprendre.
>
> De mémoire, la norme limite à 2 le nombre de fils connectés sur une
> borne de disjoncteur.
>
> Pour ma part, j'ai utilisé des borniers intermédiaires qui fournissent
> plusieurs points de connexion individuels, ce qui me permet de ne
> partir qu'avec 1 ou 2 fils de chaque disjoncteur.
>
> Fais également attention au dénudage des fils, il y en a quelques uns
> dont on voit le cuivre, ce que Mr Consuel n'aime généralement pas non
> plus.
>
> Bon courage
>
> Alain
>