20/04/2011, 07:22:50
Salut
Tu ne peux pas avoir autant de disjoncteur derrière ton type A.
Le maximum c'est 4, dont les plaques et le LV. Comme d'hab ça va dépendre du
gars qui viendra vérifier, ça peut passer ou pas.
Je mettrais aussi des wago sous tes disjoncteurs des modules, quand y'a
plein de fil comme ça, tu peux être sûr que y'en a un ou deux qui vont se
barrer. Surtout que c'est des disjoncteurs à vis.
Le 18 avril 2011 14:58, mromain <romain.mautin@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
>
> Voici mon tableau électrique presque fini. Y voyez vous
> des problèmes ou incohérences?
>
> http://img857.imageshack.us/i/tableau.jpg/
>
> Mon tableau <http://img857.imageshack.us/i/tableau.jpg/>
>
> Merci
>
> Romain
>
Tu ne peux pas avoir autant de disjoncteur derrière ton type A.
Le maximum c'est 4, dont les plaques et le LV. Comme d'hab ça va dépendre du
gars qui viendra vérifier, ça peut passer ou pas.
Je mettrais aussi des wago sous tes disjoncteurs des modules, quand y'a
plein de fil comme ça, tu peux être sûr que y'en a un ou deux qui vont se
barrer. Surtout que c'est des disjoncteurs à vis.
Le 18 avril 2011 14:58, mromain <romain.mautin@gmail.com> a écrit :
> Bonjour,
>
> Voici mon tableau électrique presque fini. Y voyez vous
> des problèmes ou incohérences?
>
> http://img857.imageshack.us/i/tableau.jpg/
>
> Mon tableau <http://img857.imageshack.us/i/tableau.jpg/>
>
> Merci
>