Re: Adresse de groupe, médian, sous groupe
#4
> Le temps passé à documenté est très vite amorti par la suite. C'est un
> fait... certain.

Je confirme. Dans deux ans 2/3/45 c'était quoi déjà ?

Attention au fait que seul le dernier niveau (deuxieme ou troisieme)
apparait dans le diagnostic de ETS (pour ETS2 j'en suis sur, moins
pour ETS3). Donc "Lumiere/SdB/onoff" est clair (systeme fonction/piece/
objet), mais tu ne vois que "onoff" dans le moniteur. Donc comme le
propose Régis, tu dois recopier le tout au dernier niveau: "Lumiere/
SdB/Lum SdB onoff" comme ca dans le moniteur de groupe tu vois passer
"Lum SdB onoff"...

J'utilise Domaine (éclairage, chauffage, etc), Fonction (on/off, dim,
etc), Lieu (j'utilise la pièce). Les pieces et sous-pieces gardent le
meme numero entre les Domaines/fonctions, donc 3/2/33 et 5/1/33 se
rapportent à la même pièce (33).

En final, sauf pour des utilisations pros dans lesquels la capacité de
faire du copier coller 700 bureaux identiques et ce genre de choses,
le plus important est de documenter.