09/03/2011, 15:03:28
Après réflexion, pour les circuits non regroupés, je ne placerais pas de DJ
de 20A en amont des compteurs ABB (le risque de court circuit dans le
tableau
est quasi nul)
Par contre sur les circuits regroupés, je placerais un DJ de 20 A en amont
pas pour protéger les compteurs ABB de court circuit dans le tableau mais
pour éviter la surcharge (par exemple 12A dans chaque circuit .. ca
fait 24 A et on dépasse le courant max du compteur ABB ...)
C'est vrai que c'est mieux que de mettre 2DJ de 10A parceque là ça
limite la surcharge du compteur mais c'est plus contraignant car
ca limite aussi la charge d'un circuit à 10A même si il n'y a rien
dans l'autres ...
En conclusion je ne vais pas mettre les compteurs avant le consuel
et j'en placerai 7 après pour couvrir l'ensemble des mesures (par
circuit ou plus local)
Merci pour vos conseils et feedbacks ci-dessus .. ca serait tellement
plus simple si les compteurs étaient à 20 eur ;-)
de 20A en amont des compteurs ABB (le risque de court circuit dans le
tableau
est quasi nul)
Par contre sur les circuits regroupés, je placerais un DJ de 20 A en amont
pas pour protéger les compteurs ABB de court circuit dans le tableau mais
pour éviter la surcharge (par exemple 12A dans chaque circuit .. ca
fait 24 A et on dépasse le courant max du compteur ABB ...)
C'est vrai que c'est mieux que de mettre 2DJ de 10A parceque là ça
limite la surcharge du compteur mais c'est plus contraignant car
ca limite aussi la charge d'un circuit à 10A même si il n'y a rien
dans l'autres ...
En conclusion je ne vais pas mettre les compteurs avant le consuel
et j'en placerai 7 après pour couvrir l'ensemble des mesures (par
circuit ou plus local)
Merci pour vos conseils et feedbacks ci-dessus .. ca serait tellement
plus simple si les compteurs étaient à 20 eur ;-)