01/09/2007, 08:36:51
On 31 août, 23:10, Laurent Fontanillas <tinyspri...@free.fr> wrote:
> J'ai résolu ça simplement avec les actuator Hager, aussi je ne sais
> pas si la combine est applicable aux Merten :
> J'ai utilisé 2 scénario de l'actuateur,
Encore une excellente idée ! çà foisonne :-)
Dans le cas qui m'occupe, l'actuator n'a pas de scénario, et je n'ai
pas trop envie de chambouler le câblage pour aller récupérer 2 portes
sur un actuator qui a des scénario (si je tire des conclusions
hâtives: on a presque toujours intérêt à acheter du matos haut de
gamme, quitte à n'employer que la 1/3 des fonctionalités).
If everything fails, RTFM
Le problème a été de retrouver le manuel (qui n'est qu'une simple
feuille). Ca m'arrive souvent, surtout lorsque pas mal de temps s'est
passé entre l'installation physique et la mise en service, hé oui, la
rénovation d'une vieille ferme a des aléas .....
La VMC est une Aeroplast Siroc3 (dont le site http://www.unelvent.com
n'existe plus)
La notice mentionne 2 schémas de raccordement:
1) câblage avec inverseur
2) câblage avec inter simple
En regardant le schéma "câblage avec inter simple" de plus près, on
remarque qu'il suffit de 2 inter. L'un coupe la phase d'arrivée, et
l'autre court-circuite les fils marron & noir (pontage entre Petite
Vitesse & Grande Vitesse (c'est un peu l'idée de mickg qui m'a mis la
puce à l'oreille. Le marc assin a des puces, c'est bien connu :-))
Au point de vue setup, c'est pas tout à fait comme prévu:
Le BP1 associé à la porte 1, allume / éteint la VMC
Le BP2 associé à la porte 2, sélectionne entre V1 & V2
Et quid si on appuie les 2 en même temps ? (ce qui était quand même la
question de base) ???
Boaf, pas de problème, je pense, un relais n'a pas d'état
intermédiaire.
Merci à tous pour vos bonnes idées et votre aide généreuse
> J'ai résolu ça simplement avec les actuator Hager, aussi je ne sais
> pas si la combine est applicable aux Merten :
> J'ai utilisé 2 scénario de l'actuateur,
Encore une excellente idée ! çà foisonne :-)
Dans le cas qui m'occupe, l'actuator n'a pas de scénario, et je n'ai
pas trop envie de chambouler le câblage pour aller récupérer 2 portes
sur un actuator qui a des scénario (si je tire des conclusions
hâtives: on a presque toujours intérêt à acheter du matos haut de
gamme, quitte à n'employer que la 1/3 des fonctionalités).
If everything fails, RTFM
Le problème a été de retrouver le manuel (qui n'est qu'une simple
feuille). Ca m'arrive souvent, surtout lorsque pas mal de temps s'est
passé entre l'installation physique et la mise en service, hé oui, la
rénovation d'une vieille ferme a des aléas .....
La VMC est une Aeroplast Siroc3 (dont le site http://www.unelvent.com
n'existe plus)
La notice mentionne 2 schémas de raccordement:
1) câblage avec inverseur
2) câblage avec inter simple
En regardant le schéma "câblage avec inter simple" de plus près, on
remarque qu'il suffit de 2 inter. L'un coupe la phase d'arrivée, et
l'autre court-circuite les fils marron & noir (pontage entre Petite
Vitesse & Grande Vitesse (c'est un peu l'idée de mickg qui m'a mis la
puce à l'oreille. Le marc assin a des puces, c'est bien connu :-))
Au point de vue setup, c'est pas tout à fait comme prévu:
Le BP1 associé à la porte 1, allume / éteint la VMC
Le BP2 associé à la porte 2, sélectionne entre V1 & V2
Et quid si on appuie les 2 en même temps ? (ce qui était quand même la
question de base) ???
Boaf, pas de problème, je pense, un relais n'a pas d'état
intermédiaire.
Merci à tous pour vos bonnes idées et votre aide généreuse