31/08/2007, 12:10:28
On 31 août, 11:41, "Ludovic lemarinel" <l.lemari...@gmail.com> wrote:
> En fait, il faudrait effectuer un script qui couperai d'abord V1 et V2, puis
> rallumerais V1 ou V2 selon l'appui du bouton.
Oui d'accord, mais je me demandais s'il n'y avais pas moyen de faire
plus simple, via un truc / technique que je ne connais pas, mais que
les pro font tout les jours.
> En EIB, je ne sais pas si l'on peut faire cela
Oui, bien sûr, d'où l'allusion aux modules logiques, mais est-ce que
ce n'est pas un peu "lourd" pour un problème relativement simple
> Pour ce qui est des toilettes, je mettrais plutot l'action sur l'allumage de
> la lumiere : j'allume la lumiere, je passe la VMC en vitesse 2, j'eteins la
> lumiere, je déclenche un timer de 10 minutes puis retour a V1.
Oui, c'est vrai, bonne idée, mais pas applicable dans mon cas de
figure, à cause de la topologie des lieux
> mais je n'ai aucune idée de comment traduire
> cela en EIB/KNX
Avec le HS, il n'y a pas de problème.
Mais j'essaye d'éviter de mettre des fonctions EIB de base dans le HS.
Je pense que dans ce cas de figure, il n'y a pas moyen
Merci
> En fait, il faudrait effectuer un script qui couperai d'abord V1 et V2, puis
> rallumerais V1 ou V2 selon l'appui du bouton.
Oui d'accord, mais je me demandais s'il n'y avais pas moyen de faire
plus simple, via un truc / technique que je ne connais pas, mais que
les pro font tout les jours.
> En EIB, je ne sais pas si l'on peut faire cela
Oui, bien sûr, d'où l'allusion aux modules logiques, mais est-ce que
ce n'est pas un peu "lourd" pour un problème relativement simple
> Pour ce qui est des toilettes, je mettrais plutot l'action sur l'allumage de
> la lumiere : j'allume la lumiere, je passe la VMC en vitesse 2, j'eteins la
> lumiere, je déclenche un timer de 10 minutes puis retour a V1.
Oui, c'est vrai, bonne idée, mais pas applicable dans mon cas de
figure, à cause de la topologie des lieux
> mais je n'ai aucune idée de comment traduire
> cela en EIB/KNX
Avec le HS, il n'y a pas de problème.
Mais j'essaye d'éviter de mettre des fonctions EIB de base dans le HS.
Je pense que dans ce cas de figure, il n'y a pas moyen
Merci