Une idée en passant :
Certains acteurs EIB présentent des sorties doubles inversée ON/OFF et
OFF/ON, comme par exemple l'acteur 8 canaux de la propre marque de
EIBMarkt :
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N000200
Leur doc. dit :"The channels A7 and A8 dispose of a change-over
contact each (Opener/Closer)"
C-à-d que chacun de ces deux canaux spéciaux et en fait constitué de 2
relais (chacun ayant son entrée et sa sortie) qui travaillent en
opposition (l'un est un "normal ouvert" et l'autre un "normal fermé").
Donc en pratique, l'idée serait de configurer un bouton poussoir comme
"ON/OFF" de la ventilation, qui commanderait un canal de sortie
"classique" (disons le A1 par exemple).
La sortie de ce canal "classique" serait alors reliée aux 2 entrées
d'un canal "double inversé" (disons le A7 par exemple), avec le cable
V1 connecté à la sortie du "Normal Fermé" (du canal A7) et le cable V2
connecté à la sortie du "Normal Ouvert" (du canal A7).
Ce canal A7 étant alors commandé par le second bouton poussoir.
Au total, cela change un petit peu l'usage des boutons boussoirs (un
ON/OFF et un SELECTION DE VITESSE) mais je ne pense pas que ce soit
très gênant.
Et si tu ne possède pas un acteur avec ce type de sortie un peu
spéciale, tu peux toujours prendre une sortie normale et y ajouter
deux petits relais - un NO et un NF - (voir même un relais ON/ON
unique) et faire le même de cablage :
230V --> Sortie ON/OFF 1 --+--> relais NO --> cable V1.
|
L--> relais NF --> cable V2.
... et commander les 2 relais avec la sortie ON/OFF 2.
Dernier point, avec 2 relais différents, il y a toujours un petit
risque qu'un des relais reste collé et donc de se retrouver avec les
deux sorties à ON en même temps, mais on trouve très facilement des
relais avec une seule bobine et deux canaux (voir même plus) NO et NF,
de plus certains modèles (chez Omron par ex.) peuvent être placé sur
un socket pour rail DIN, histoire de tout installer proprement dans le
tableau électrique.
Certains acteurs EIB présentent des sorties doubles inversée ON/OFF et
OFF/ON, comme par exemple l'acteur 8 canaux de la propre marque de
EIBMarkt :
http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt...ew/N000200
Leur doc. dit :"The channels A7 and A8 dispose of a change-over
contact each (Opener/Closer)"
C-à-d que chacun de ces deux canaux spéciaux et en fait constitué de 2
relais (chacun ayant son entrée et sa sortie) qui travaillent en
opposition (l'un est un "normal ouvert" et l'autre un "normal fermé").
Donc en pratique, l'idée serait de configurer un bouton poussoir comme
"ON/OFF" de la ventilation, qui commanderait un canal de sortie
"classique" (disons le A1 par exemple).
La sortie de ce canal "classique" serait alors reliée aux 2 entrées
d'un canal "double inversé" (disons le A7 par exemple), avec le cable
V1 connecté à la sortie du "Normal Fermé" (du canal A7) et le cable V2
connecté à la sortie du "Normal Ouvert" (du canal A7).
Ce canal A7 étant alors commandé par le second bouton poussoir.
Au total, cela change un petit peu l'usage des boutons boussoirs (un
ON/OFF et un SELECTION DE VITESSE) mais je ne pense pas que ce soit
très gênant.
Et si tu ne possède pas un acteur avec ce type de sortie un peu
spéciale, tu peux toujours prendre une sortie normale et y ajouter
deux petits relais - un NO et un NF - (voir même un relais ON/ON
unique) et faire le même de cablage :
230V --> Sortie ON/OFF 1 --+--> relais NO --> cable V1.
|
L--> relais NF --> cable V2.
... et commander les 2 relais avec la sortie ON/OFF 2.
Dernier point, avec 2 relais différents, il y a toujours un petit
risque qu'un des relais reste collé et donc de se retrouver avec les
deux sorties à ON en même temps, mais on trouve très facilement des
relais avec une seule bobine et deux canaux (voir même plus) NO et NF,
de plus certains modèles (chez Omron par ex.) peuvent être placé sur
un socket pour rail DIN, histoire de tout installer proprement dans le
tableau électrique.