03/10/2010, 08:22:14
Bonjour,
Concernant le bypass, c'est la régulation interne de la VMC qui le
contrôle (pas de possibilité de le forcer)
Pour le préchauffage, il suffit de le valider dans la configuration
pour faire apparaître 2 objets de communication, n° 27 - T° de
consigne pour préchauffage (en lecture et écriture sur 2 Bytes), n° 30
- état du préchauffage (lecture sur 1 bit)
@+
On 2 oct, 11:57, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> j'ai une VMC helios 300 Pro avec l'interface knx
>
> pour ceux qui ne connaissent pas cela permet d'avoir beaucoup d'infos
> en retour d'état de la VMC
> notamment les températures en entrées en sortie, l'hygrométrie (si on
> a une sonde en générale il y en a au moins 1), le CO2 (si on a une
> sonde), la vitesse des ventilateurs, by-pass interne, alarmes
> (problème VMC, changer filtres), flag présence, mode été/hiver, ...
>
> ma question est peut-on forcer le by-pass (interne de la vmc) ?
> je crois que la "régulation" ce fait toute seul en fonction de
> paramètres (qui sont a priori pas accessible via l'interface knx) en
> fonction des températures en entrée et du mode été ou hiver
>
> est possible de "commander" et/ou avoir de retour d'état sur la
> batterie électrique de préchauffage interne
>
> je n'ai pas trouver la doc en français et je m'en suis jusque là
> "sortie" avec la doc anglaise ...
>
> merci d'avance pour le retour d'expérience de ceux qui ont ou
> connaissent les VMC helios et l'interface Knx
> Anthony
Concernant le bypass, c'est la régulation interne de la VMC qui le
contrôle (pas de possibilité de le forcer)
Pour le préchauffage, il suffit de le valider dans la configuration
pour faire apparaître 2 objets de communication, n° 27 - T° de
consigne pour préchauffage (en lecture et écriture sur 2 Bytes), n° 30
- état du préchauffage (lecture sur 1 bit)
@+
On 2 oct, 11:57, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
>
> j'ai une VMC helios 300 Pro avec l'interface knx
>
> pour ceux qui ne connaissent pas cela permet d'avoir beaucoup d'infos
> en retour d'état de la VMC
> notamment les températures en entrées en sortie, l'hygrométrie (si on
> a une sonde en générale il y en a au moins 1), le CO2 (si on a une
> sonde), la vitesse des ventilateurs, by-pass interne, alarmes
> (problème VMC, changer filtres), flag présence, mode été/hiver, ...
>
> ma question est peut-on forcer le by-pass (interne de la vmc) ?
> je crois que la "régulation" ce fait toute seul en fonction de
> paramètres (qui sont a priori pas accessible via l'interface knx) en
> fonction des températures en entrée et du mode été ou hiver
>
> est possible de "commander" et/ou avoir de retour d'état sur la
> batterie électrique de préchauffage interne
>
> je n'ai pas trouver la doc en français et je m'en suis jusque là
> "sortie" avec la doc anglaise ...
>
> merci d'avance pour le retour d'expérience de ceux qui ont ou
> connaissent les VMC helios et l'interface Knx
> Anthony