Marc Assin a écrit :
> On 1 nov, 20:23, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
>
>> Non, c'est un neuf sur EibMarket.
>>
>
> Tu as déjà essayé "bus reset" & "hard reset" ?
>
J'ai essayé le "bus reset" et le "hard reset" ce matin sans succès.
La seul chose qui semble fonctionnait dans ETS, c'est les fonctions
"Décharger le programme d'application", et "info sur le participants".
Pour infos sur le particpants, çà renvoie :

Général
version maque 2.1
adresse individuelle 1.1.9
Fabriquant Siemens
N° commande $1675C104110245200200
N° Serie : $00010001AE59
Tension de bus : 27,5V (+-0.5V)
Mode de programmation Arrêt
Type PEI de Hardware : Pas d'adaptateur ou Seriel: FT1.2 /
Protocole chargeable (avec le UP140)
Programme d'application
Programme 0 000 00
Type de participant $0
Version 0.0
Etat de chargement : Déchargé
Etat d'utilisation : Stoppé
Communication de Groupe
Etat de chargement de la table d'adresse : Déchargé
Etat de chargement de la table d'association : Déchargé


Mais impossible de recharger un programme d'application derrière.
Je vais essayé en chargeant une autre application pour voir !

Laurent.


Messages dans ce sujet
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Laurent ARNAL - 01/11/2008, 19:05:36
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Marc Assin - 01/11/2008, 20:15:45
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Laurent ARNAL - 01/11/2008, 20:23:37
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Marc Assin - 01/11/2008, 20:30:30
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Marc Assin - 01/11/2008, 20:33:51
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Laurent ARNAL - 02/11/2008, 09:35:00
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Laurent ARNAL - 02/11/2008, 09:39:08

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)