On 1 nov, 20:23, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
> Non, c'est un neuf sur EibMarket. Je suis un peu inquiet avec l'histoire
> des révisions (R01, R02, etc...).

Oui, effectivement, c'est le noeud du problème
Les suggestions du post que tu as mentionné:
- ETS3 0e, or tu l'as déjà
- charger une autre application, puis remettre l'application ad-hoc

d'après ce que je peux comprendre, le BCU doit se switcher dans un
mode "transparent" de manière à laisser voir le CPU de l'application
qui lui est probablement dans la version 2.5
Donc, pour une raison X, le switch ne se fait pas et ETS "voit" le BCu
avec mask 2.1, d'où la suggestion d'essayer de d"bloquer la situation
en chargeant d'autres appli.


Messages dans ce sujet
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Laurent ARNAL - 01/11/2008, 19:05:36
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Marc Assin - 01/11/2008, 20:15:45
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Laurent ARNAL - 01/11/2008, 20:23:37
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Marc Assin - 01/11/2008, 20:30:30
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Marc Assin - 01/11/2008, 20:33:51
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Laurent ARNAL - 02/11/2008, 09:35:00
Coupleur Wave Siemens UP140 + UP114, - par Laurent ARNAL - 02/11/2008, 09:39:08