22/09/2010, 20:10:00
> Par contre, je veux aussi utiliser le UK/S 32.2 pour piloter la porte
> de garage (Montée et descente -> sortie 15 et 17 de l'UAP1) -> et là,
> je ne suis plus sur de mon coup. Il semble que l'UAP1 envoie du 24V
> sur ces 2 sortie. De ce fait, il faudrait que l'UK/S 32.2 se comporte
> comme un contact sec mais je ne sais pas si c'est possible.
>
> Pourriez-vous m'indiquer si ce câblage est possible. J'ai attaché dans
> les pièces le document suivant pour illustrer mon problème :http://domotique-eib.googlegroups.com/web/Divers+-+Comment+cabler+ABB...
Salut,
je crains que ça ne marche pas.
Certes l'UK/S est capable de "switcher" pour allumer une lampe ou une
LED en commutant côté 0V.
De là à dire qu'il soit complètement assimilable à un contact sec, ça
me semble ardu. En effet, les 32 entrées sont universelles, c'est à
dire qu'elles ont au choix un mode de fonctionnement IN ou OUT. Ce
n'est donc pas un contact de relais qui commande les sortie, mais de
l'électronique. Et là, l'electronique du UK/S et celle du UAP1
risquent de ne pas faire bon ménage...
En plus, le UK/S ne semble pas capable de faire de l'impulsionnel.
Mais bon, on peut tricher en envoyant un ON suivi d'un OFF
immédiatement.
Personnellement, pour cette fonction, mon choix s'est porté vers un
vrai module de sortie, en l'occurence un SA/Sx.6.1. Là, les sorties
sont des relais, donc ça ira forcément bien.
Dibou
> de garage (Montée et descente -> sortie 15 et 17 de l'UAP1) -> et là,
> je ne suis plus sur de mon coup. Il semble que l'UAP1 envoie du 24V
> sur ces 2 sortie. De ce fait, il faudrait que l'UK/S 32.2 se comporte
> comme un contact sec mais je ne sais pas si c'est possible.
>
> Pourriez-vous m'indiquer si ce câblage est possible. J'ai attaché dans
> les pièces le document suivant pour illustrer mon problème :http://domotique-eib.googlegroups.com/web/Divers+-+Comment+cabler+ABB...
Salut,
je crains que ça ne marche pas.
Certes l'UK/S est capable de "switcher" pour allumer une lampe ou une
LED en commutant côté 0V.
De là à dire qu'il soit complètement assimilable à un contact sec, ça
me semble ardu. En effet, les 32 entrées sont universelles, c'est à
dire qu'elles ont au choix un mode de fonctionnement IN ou OUT. Ce
n'est donc pas un contact de relais qui commande les sortie, mais de
l'électronique. Et là, l'electronique du UK/S et celle du UAP1
risquent de ne pas faire bon ménage...
En plus, le UK/S ne semble pas capable de faire de l'impulsionnel.
Mais bon, on peut tricher en envoyant un ON suivi d'un OFF
immédiatement.
Personnellement, pour cette fonction, mon choix s'est porté vers un
vrai module de sortie, en l'occurence un SA/Sx.6.1. Là, les sorties
sont des relais, donc ça ira forcément bien.
Dibou