13/12/2010, 14:29:38
On 13 déc, 14:04, "Domoconcept2b - B.E.T Domotique"
<domoconc...@domoconsulting.com> wrote:
Merci pour la réponse rapide :-)
> Apparemment tu n'as pas moyen de l'interroger. Il t'envoie le statut de
> manière cyclique.
OK, mais même çà, je n'y arrive pas. Tu peux me dire sur quel objet ?
Je monitor le bus, et sur les 24 KO exposés, tout est à 0, sauf
l'objet #13 "Grandeur de commande", qui n'est pas spécifique à un
canal, mais pour tout l'actuateur. Comprends pas.
> Mais aucun objet ne semble correspondre au statut.
>> "Délai d'envoi cyclique des objets d'indication d'état"
J'ai p'têt mal interprêté cette phrase, on dirais qu'il s'agit du
statut des anomalies ! (pas du fonctionnement normal)
> Ton
> seul moyen a priori est de réduire le temps de cycle, et de monitorer ton
> bus pour voir l'info passer à chaque fois que ce laps de temps est passé.
Désolé, je n'ai pas compris. Tu peux élaborer svp ?
J'ai laissé le PWM à sa valuer par défaut (15min) il s'agit d'un
plancher chauffant à eau chaude.
Mais, comme je ne vois rien dans mon monitor, j'ai un doute
affreux ....
Pourtant, le flag "L" est mis sur tout les KO
Dans le cas des thermo-moteur 220V montés sur la nourrrice du plancher
chauffant, comment faut'il positionner le paramètre
"Type de la grandeur de commande" ?
Je l'ai mis sur "continue", en supposant que c'est la grandeur de
commande à l'entrée ! celle qui vient du thermostat.
C'est correct ?
Merci pour ton aide.
<domoconc...@domoconsulting.com> wrote:
Merci pour la réponse rapide :-)
> Apparemment tu n'as pas moyen de l'interroger. Il t'envoie le statut de
> manière cyclique.
OK, mais même çà, je n'y arrive pas. Tu peux me dire sur quel objet ?
Je monitor le bus, et sur les 24 KO exposés, tout est à 0, sauf
l'objet #13 "Grandeur de commande", qui n'est pas spécifique à un
canal, mais pour tout l'actuateur. Comprends pas.
> Mais aucun objet ne semble correspondre au statut.
>> "Délai d'envoi cyclique des objets d'indication d'état"
J'ai p'têt mal interprêté cette phrase, on dirais qu'il s'agit du
statut des anomalies ! (pas du fonctionnement normal)
> Ton
> seul moyen a priori est de réduire le temps de cycle, et de monitorer ton
> bus pour voir l'info passer à chaque fois que ce laps de temps est passé.
Désolé, je n'ai pas compris. Tu peux élaborer svp ?
J'ai laissé le PWM à sa valuer par défaut (15min) il s'agit d'un
plancher chauffant à eau chaude.
Mais, comme je ne vois rien dans mon monitor, j'ai un doute
affreux ....
Pourtant, le flag "L" est mis sur tout les KO
Dans le cas des thermo-moteur 220V montés sur la nourrrice du plancher
chauffant, comment faut'il positionner le paramètre
"Type de la grandeur de commande" ?
Je l'ai mis sur "continue", en supposant que c'est la grandeur de
commande à l'entrée ! celle qui vient du thermostat.
C'est correct ?
Merci pour ton aide.