16/12/2010, 12:30:40
Je vois un autre défaut causé par l'absence de cet état binaire ouvert/
fermé des canaux HMG : le module HMG retourne la plus grande valeur de
commande de 4 canaux afin de pouvoir activer/désactiver le circulateur
de la chaudière. Imaginons que tous les radiateurs soient équipés de
vannes Alpha 4 et qu'à un moment donné, tous les canaux sont à 0% à
l'exception d'un seul qui est à 50%. Cela justifierait amplement un
démarrage du circulateur mais imaginons une période PWM de 15
minutes : la vanne serait tout de même fermée 7 min 30 s pendant
lesquelles le circulateur forcera...
J'en arrive à la conclusion que l'usage de vannes alpha 4 empêche
d'équiper tous les radiateurs de la maison et qu'il faut conserver un
robinet classique sur au moins un radiateur. Comme avec les bonnes
vieilles vannes thermostatiques, quel dommage...
Si je me trompe quelque part, faites-moi signe...
On 14 déc, 10:03, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 13 déc, 22:13, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:> C'est top !
>
> Je n'y arrive pas :-(
>
> Mais en y regardant de plus près, il y a 3 KO/canal
> #0 Grandeur de commande continu (c'est l'input du thermostat, donc pas
> bon)
> #1 Mode forçage (c'est un input de forçage, donc pas bon)
> #2 Signaler absence de commande (c'est un output, mais condition
> d'erreur, donc pas bon)
>
> Je ne vois donc aucune information d'output ré-utilisable pour
> afficher le statut du canal :-(
>
> Qu'est ce que tu préconises comme actuateur de chauffage à triac ?
fermé des canaux HMG : le module HMG retourne la plus grande valeur de
commande de 4 canaux afin de pouvoir activer/désactiver le circulateur
de la chaudière. Imaginons que tous les radiateurs soient équipés de
vannes Alpha 4 et qu'à un moment donné, tous les canaux sont à 0% à
l'exception d'un seul qui est à 50%. Cela justifierait amplement un
démarrage du circulateur mais imaginons une période PWM de 15
minutes : la vanne serait tout de même fermée 7 min 30 s pendant
lesquelles le circulateur forcera...
J'en arrive à la conclusion que l'usage de vannes alpha 4 empêche
d'équiper tous les radiateurs de la maison et qu'il faut conserver un
robinet classique sur au moins un radiateur. Comme avec les bonnes
vieilles vannes thermostatiques, quel dommage...
Si je me trompe quelque part, faites-moi signe...
On 14 déc, 10:03, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 13 déc, 22:13, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote:> C'est top !
>
> Je n'y arrive pas :-(
>
> Mais en y regardant de plus près, il y a 3 KO/canal
> #0 Grandeur de commande continu (c'est l'input du thermostat, donc pas
> bon)
> #1 Mode forçage (c'est un input de forçage, donc pas bon)
> #2 Signaler absence de commande (c'est un output, mais condition
> d'erreur, donc pas bon)
>
> Je ne vois donc aucune information d'output ré-utilisable pour
> afficher le statut du canal :-(
>
> Qu'est ce que tu préconises comme actuateur de chauffage à triac ?