perso, je pense qu'avec un capteur de pression sur le réseau chauffage
et un simple relais coupant directement l'arrivée électrique du
circulateur, c'est OK.
Tu laisses le pilotage au système du chauffage (active ou desactive le
circulateur selon le besoin de chaleur), et le capteur de pression
commande directement le relais du circulateur.
Trop de pression coupe, même si besoin d'eau chaude.
Un thermostat de radiateur s'ouvre, la pression devrait baisser dans
le réseau et du coup, le circulateur est a nouveau pilotable
normalement.
Vous en pensez quoi ?
Thierry
On 17 déc, 17:10, Cyrille <cdefran...@hotmail.com> wrote:
> Que la pompe s'arrête sur une pression dépassant un seuil, je le
> comprends mais ensuite, c'est quoi le critère pour la faire repartir ?
> La pompe tente un démarrage toutes les x minutes, pour voir si ça
> passe ?
>
> On 17 déc, 16:52, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
>
>
> > > "Il existe maintenant des pompes modulantes càd que si tout les
> > > radiateurs sont fermés, la pompe se coupe automatiquement"
>
> > Ça fait quand même un bout de temps que ça existe
>
> > On les appellent aussi circulateur électronique ou à vitesse variable.
> > J'en ai installé 2 pour la gestion de mes planchers chauffant (sur une
> > pac air/eau) et sa fonctionne à merveille.
>
> > A+
et un simple relais coupant directement l'arrivée électrique du
circulateur, c'est OK.
Tu laisses le pilotage au système du chauffage (active ou desactive le
circulateur selon le besoin de chaleur), et le capteur de pression
commande directement le relais du circulateur.
Trop de pression coupe, même si besoin d'eau chaude.
Un thermostat de radiateur s'ouvre, la pression devrait baisser dans
le réseau et du coup, le circulateur est a nouveau pilotable
normalement.
Vous en pensez quoi ?
Thierry
On 17 déc, 17:10, Cyrille <cdefran...@hotmail.com> wrote:
> Que la pompe s'arrête sur une pression dépassant un seuil, je le
> comprends mais ensuite, c'est quoi le critère pour la faire repartir ?
> La pompe tente un démarrage toutes les x minutes, pour voir si ça
> passe ?
>
> On 17 déc, 16:52, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
>
>
>
> > > "Il existe maintenant des pompes modulantes càd que si tout les
> > > radiateurs sont fermés, la pompe se coupe automatiquement"
>
> > Ça fait quand même un bout de temps que ça existe
>
> > On les appellent aussi circulateur électronique ou à vitesse variable.
> > J'en ai installé 2 pour la gestion de mes planchers chauffant (sur une
> > pac air/eau) et sa fonctionne à merveille.
>
> > A+