16/12/2010, 13:25:46
> On se demande comment un leader du marché n'a pas encore rectifié le
> tir ?
Arf, je me rends compte de mon erreur : le défaut dont on parle n'est
pas imputable aux vannes Alpha 4 mais au module HMG, qui lui n'est pas
franchement moins cher qu'un concurrent.
Donc je rejoins Marc
On 16 déc, 13:22, Cyrille <cdefran...@hotmail.com> wrote:
> > On se demande comment un leader du marché n'a pas encore rectifié le
> > tir ?
>
> A mon avis, la seule vraie raison, c'est le prix : les alpha 4 sont
> quand même vraiment hyper compétitives. Le fait de devoir laisser un
> robinet classique sur un radiateur est un peu dommage mais pas mortel,
> pour qui veut faire des économies.
>
> > Perso, je laisse la régul de la chaudière gèrer la pompe....
>
> Comment ? Le circulateur tourne en même temps que le brûleur ? Mais
> qui coupe le maintien en température de l'eau de chauffage dans la
> chaudière quand le plancher chauffant ne demande plus rien ? Ce
> dernier point est très important pour moi puisque ma chaudière est
> dans le garage, où il fait allègrement 4°C en ce moment. Maintenir
> l'eau de la chaudière à 70°C alors que tous les radiateurs sont fermés
> représente un sacré gaspillage. Je l'ai mesuré : la chaudière
> tournerait 1 min toutes les 5 minutes, pour rien.
> Après, peut-être que ta chaudière propose de meilleurs moyen de
> contrôler le circulateur mais je ne vois pas lesquels.
>
> > même... je me demande si ton scénario n'est pas valable dans ce cas là
> > aussi. Après tout, si les 2 entités sont autonomes, cela pourrait très
> > bien arriver, peu probable, mais pas exclu.
>
> Ah ben si le circulateur tourne avec le brûleur, ça doit arriver
> souvent, oui
>
>
>
> > D'après mon info (à vérifier) le Busch Jäger 6164/40 a un status feed-
> > back par canal. Le HMG4 va se retrouver sur eBay dans pas longtemps :-(
>
> Intéressant (pas l'annonce ebay, hein). Vais regarder cette référence.
> tir ?
Arf, je me rends compte de mon erreur : le défaut dont on parle n'est
pas imputable aux vannes Alpha 4 mais au module HMG, qui lui n'est pas
franchement moins cher qu'un concurrent.
Donc je rejoins Marc
On 16 déc, 13:22, Cyrille <cdefran...@hotmail.com> wrote:
> > On se demande comment un leader du marché n'a pas encore rectifié le
> > tir ?
>
> A mon avis, la seule vraie raison, c'est le prix : les alpha 4 sont
> quand même vraiment hyper compétitives. Le fait de devoir laisser un
> robinet classique sur un radiateur est un peu dommage mais pas mortel,
> pour qui veut faire des économies.
>
> > Perso, je laisse la régul de la chaudière gèrer la pompe....
>
> Comment ? Le circulateur tourne en même temps que le brûleur ? Mais
> qui coupe le maintien en température de l'eau de chauffage dans la
> chaudière quand le plancher chauffant ne demande plus rien ? Ce
> dernier point est très important pour moi puisque ma chaudière est
> dans le garage, où il fait allègrement 4°C en ce moment. Maintenir
> l'eau de la chaudière à 70°C alors que tous les radiateurs sont fermés
> représente un sacré gaspillage. Je l'ai mesuré : la chaudière
> tournerait 1 min toutes les 5 minutes, pour rien.
> Après, peut-être que ta chaudière propose de meilleurs moyen de
> contrôler le circulateur mais je ne vois pas lesquels.
>
> > même... je me demande si ton scénario n'est pas valable dans ce cas là
> > aussi. Après tout, si les 2 entités sont autonomes, cela pourrait très
> > bien arriver, peu probable, mais pas exclu.
>
> Ah ben si le circulateur tourne avec le brûleur, ça doit arriver
> souvent, oui
>
>
>
> > D'après mon info (à vérifier) le Busch Jäger 6164/40 a un status feed-
> > back par canal. Le HMG4 va se retrouver sur eBay dans pas longtemps :-(
>
> Intéressant (pas l'annonce ebay, hein). Vais regarder cette référence.