04/10/2007, 14:23:03
Bonjour,
Je viens de terminer une petite pièce (salle de bains 3x5) équipée
d'un plancher chauffant chape anhydrite de 3cm, d'un radiateur sèche-
serviette électrique 170x60 1000W et d'un thermostat Merten 628846.
A l'origine, j'avais pensé réguler le plancher chauffant et le
radiateur par le même thermostat. Maintenant que c'est presque fini,
je me pose des questions... (oui, oui, j'aurais pu le faire avant)
quant à la régulation proprement dite: càd est-ce qu'on peut spécifier
le même type de régul pour les 2 modes de chauffage ?
Sachant que:
1) le PC a une grande inertie comparé au radiateur
2) en été le PC est coupé et que seul le radiateur est en service
3) j'ai pas trop envie de recourir à "l'usine à gaz" pour écrire des
fonctions qui font la différence été / hiver et adapter le type de
régul en conséquence (mais bon s'il faut sortir le marteau pour
enfoncer le Python....).
Pour éviter tout problème d'incompatibilité, j'ai cru bon d'acheter un
moteur d'électrovanne de la même marque que la nourrice (Acome
Thermomotor, 220V nr A2004A) et tout surpris d'avoir un bidule qui
ressemble à un oeuf (il n'y a pas la moindre électronique dans le
bidule, j'avoue que je n'avais de l'expérience qu'avec les EMO).
A votre avis:
1) y a t'il une solution passe-partout ? si oui, quel type de régul
faut-il sélectionner ?
2) J'ai vu aussi qu'il y a des actuators "spécial chauffage" encore
que je n'ai pas bien saisi ce qu'ils ont de spécial; la courbe de
réponse sans doute ? Dans mon cas, faut-il recourir à ce genre de
device ou bien est que l'intelligence embarquée dans le thermostat
suffit à faire une régulation adéquate ? Le thermostat offre plusieurs
modes dont: continuous PI, switching PI, continuous 2 step, switching
2 step (pour les EMO, il m'a été recommandé continuous PI )
Merci d'avance pour vos bons conseils.
Je viens de terminer une petite pièce (salle de bains 3x5) équipée
d'un plancher chauffant chape anhydrite de 3cm, d'un radiateur sèche-
serviette électrique 170x60 1000W et d'un thermostat Merten 628846.
A l'origine, j'avais pensé réguler le plancher chauffant et le
radiateur par le même thermostat. Maintenant que c'est presque fini,
je me pose des questions... (oui, oui, j'aurais pu le faire avant)
quant à la régulation proprement dite: càd est-ce qu'on peut spécifier
le même type de régul pour les 2 modes de chauffage ?
Sachant que:
1) le PC a une grande inertie comparé au radiateur
2) en été le PC est coupé et que seul le radiateur est en service
3) j'ai pas trop envie de recourir à "l'usine à gaz" pour écrire des
fonctions qui font la différence été / hiver et adapter le type de
régul en conséquence (mais bon s'il faut sortir le marteau pour
enfoncer le Python....).
Pour éviter tout problème d'incompatibilité, j'ai cru bon d'acheter un
moteur d'électrovanne de la même marque que la nourrice (Acome
Thermomotor, 220V nr A2004A) et tout surpris d'avoir un bidule qui
ressemble à un oeuf (il n'y a pas la moindre électronique dans le
bidule, j'avoue que je n'avais de l'expérience qu'avec les EMO).
A votre avis:
1) y a t'il une solution passe-partout ? si oui, quel type de régul
faut-il sélectionner ?
2) J'ai vu aussi qu'il y a des actuators "spécial chauffage" encore
que je n'ai pas bien saisi ce qu'ils ont de spécial; la courbe de
réponse sans doute ? Dans mon cas, faut-il recourir à ce genre de
device ou bien est que l'intelligence embarquée dans le thermostat
suffit à faire une régulation adéquate ? Le thermostat offre plusieurs
modes dont: continuous PI, switching PI, continuous 2 step, switching
2 step (pour les EMO, il m'a été recommandé continuous PI )
Merci d'avance pour vos bons conseils.