Les électrovannes Acome sont des vannes thermoélectriques. Elles sont
juste constituées d'un élément qui se dilate avec la chaleur pour
ouvrir la vanne. Elles peuvent être commandées en TOR à l'aide d'une
sortie relais classique mais il existe aussi des actuateurs spécial
chauffage qui permettent de les commander de manière proportionnelle.
L'inconvénient du TOR est que le relais est continuellement enclenché
et déclenché, alors que les actuateurs spécial chauffage utilisent des
triacs (composant électroniques) pour moduler le signal envoyé aux
vannes, donc pas de relais, pas de bruit, pas d'usure. Le seul
problème, c'est que je n'en ai jamais vu à une seule sortie, mais si
tu as d'autres vannes à commander, je te conseille le Berker 7531 60
03 (6 canaux). Si tu as déjà du matériel Theben, tu as aussi le module
d'extension HMX4 qui est pas trop cher. Ou alors le BUSCH/JAEGER 6164U
à encastrer qui fournit 2 canaux et 2 entrées (contacts libres de
potentiel) . Comme toujours, bien vérifier que les appli ETS
permettent bien de faire ce qu'on veut. L'avantage des produits du
style Cheops drive, c'est qu'ils n'ont besoin que du bus et pas du
230V



On 4 oct, 18:19, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> (Je reprends) le continu est mieux mais ca va être dur à réaliser avec
> ce matériel.
>
> Ou sinon la solution est de remplacer ton électrovanne par une KNX.
>
> On 4 oct, 18:12, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
>
> > Le 6288xx est capable de gérer 2 régulations : une PI (pour le
> > chauffage au sol) + une 2 points (pour le seche serviette)
> > Moi à ta place j'utiliserais une sortie TOR pour le seche serviette et
> > l'été tu la forces en mode minuté par un BP (du 6288xx).
>
> > Par contre vu ton électrovanne 230V, tu es obligé de mettre la
> > régulation en PI à commutation. Le continu est mieux mais çà v
>
> > On 4 oct, 15:23, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote:
>
> > > Bonjour,
>
> > > Je viens de terminer une petite pièce (salle de bains 3x5) équipée
> > > d'un plancher chauffant chape anhydrite de 3cm, d'un radiateur sèche-
> > > serviette électrique 170x60 1000W et d'un thermostat Merten 628846.
>
> > > A l'origine, j'avais pensé réguler le plancher chauffant et le
> > > radiateur par le même thermostat. Maintenant que c'est presque fini,
> > > je me pose des questions... (oui, oui, j'aurais pu le faire avant)
> > > quant à la régulation proprement dite: càd est-ce qu'on peut spécifier
> > > le même type de régul pour les 2 modes de chauffage ?
> > > Sachant que:
> > > 1) le PC a une grande inertie comparé au radiateur
> > > 2) en été le PC est coupé et que seul le radiateur est en service
> > > 3) j'ai pas trop envie de recourir à "l'usine à gaz" pour écrire des
> > > fonctions qui font la différence été / hiver et adapter le type de
> > > régul en conséquence (mais bon s'il faut sortir le marteau pour
> > > enfoncer le Python....).
>
> > > Pour éviter tout problème d'incompatibilité, j'ai cru bon d'acheter un
> > > moteur d'électrovanne de la même marque que la nourrice (Acome
> > > Thermomotor, 220V nr A2004A) et tout surpris d'avoir un bidule qui
> > > ressemble à un oeuf (il n'y a pas la moindre électronique dans le
> > > bidule, j'avoue que je n'avais de l'expérience qu'avec les EMO).
>
> > > A votre avis:
> > > 1) y a t'il une solution passe-partout ? si oui, quel type de régul
> > > faut-il sélectionner ?
> > > 2) J'ai vu aussi qu'il y a des actuators "spécial chauffage" encore
> > > que je n'ai pas bien saisi ce qu'ils ont de spécial; la courbe de
> > > réponse sans doute ? Dans mon cas, faut-il recourir à ce genre de
> > > device ou bien est que l'intelligence embarquée dans le thermostat
> > > suffit à faire une régulation adéquate ? Le thermostat offre plusieurs
> > > modes dont: continuous PI, switching PI, continuous 2 step, switching
> > > 2 step (pour les EMO, il m'a été recommandé continuous PI )
>
> > > Merci d'avance pour vos bons conseils.


Messages dans ce sujet
Régulation plancher chauffant - par Marc Assin - 04/10/2007, 14:23:03
Régulation plancher chauffant - par mickg - 04/10/2007, 17:12:07
Régulation plancher chauffant - par mickg - 04/10/2007, 17:19:52
Régulation plancher chauffant - par jef2000 - 04/10/2007, 19:26:30
Régulation plancher chauffant - par keldo - 05/10/2007, 14:32:22
Régulation plancher chauffant - par Marc Assin - 06/10/2007, 12:45:51
Régulation plancher chauffant - par Marc Assin - 06/10/2007, 12:51:26
Régulation plancher chauffant - par Marc Assin - 06/10/2007, 13:00:00
Régulation plancher chauffant - par mickg - 06/10/2007, 17:57:25
Régulation plancher chauffant - par Marc Assin - 07/10/2007, 08:17:04

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)