On 5 oct, 15:32, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> Mais bon, quand on se paye du "luxe" avec un Merten 6288.46 on a déja
> tout ce qu'il faut
:-)))

> Attention, les vannes électrothermique ont une grande
> intertie (1 à 2 minutes pour passer de fermé à ouvert), donc il faut
> un temps de cycle PWM d'au moins 10 minutes, voir plus si le circuit
> est long et/ou contient bcp d'eau.
OK, merci pour le tuyau (de chauffage :-))

> De plus, les vannes
> électrothermique n'aiment pas rester "allumées" en permanence durant
> de longues péroides.
OK, re-merci pour le tuyau. (Elles sont fragiles ces p'tites bêtes)