On 10 fév, 16:04, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> Lorsqu'un poussoir commande une sortie, il faut ajouter l'adresse de
> l'objet "status" de l'actuateur comme 2ème adresse sur l'objet de
> commande du pousssoir
Merci Jef.
C''est l'info qui me manquait pour finaliser le paramétrage de mes
interrupteurs Berker.
Avec les Hager, il y a clairement une "case retour d'état" à
renseigner avec la bonne adresse.
Pour les Berker, cette "case" n'existe pas, il faut rajouter l'adresse
"état" à l'adresse "switching".
Très cordialement,
Ben
> Lorsqu'un poussoir commande une sortie, il faut ajouter l'adresse de
> l'objet "status" de l'actuateur comme 2ème adresse sur l'objet de
> commande du pousssoir
Merci Jef.
C''est l'info qui me manquait pour finaliser le paramétrage de mes
interrupteurs Berker.
Avec les Hager, il y a clairement une "case retour d'état" à
renseigner avec la bonne adresse.
Pour les Berker, cette "case" n'existe pas, il faut rajouter l'adresse
"état" à l'adresse "switching".
Très cordialement,
Ben