16/02/2008, 11:54:50
Salut sam974,
Pour faire le control d'un split il faut une entrée sur le split qui
te permet de faire l'activation du split.
Je fais le faire pour une salle informatique qui aura une clim de
secour en cas de panne de la première.
Donc pour cela j'utilise une sonde de température Lingg & Janke et
l'actionneur berker 7534 1001 (actionneur 1 sortie 16A).
Pour la régulation c'est le split qui le fait.
A+Gégé
On 15 fév, 09:01, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote:
> Bonjour à tous,
>
> Savez-vous comment il est possible d'interfacer une installation EIB
> avec un climatiseur type "split system" qu'on pilote à l'aide d'une
> télécommande infrarouge?
>
> -branchements en direct sur le convecteur?
> -module IR (prix trop élevé à mon sens)
> -...
>
> Peut-être existe-t-il des modèles de climatiseurs à choisir en
> particulier?
>
> Merci, à bientôt,
Pour faire le control d'un split il faut une entrée sur le split qui
te permet de faire l'activation du split.
Je fais le faire pour une salle informatique qui aura une clim de
secour en cas de panne de la première.
Donc pour cela j'utilise une sonde de température Lingg & Janke et
l'actionneur berker 7534 1001 (actionneur 1 sortie 16A).
Pour la régulation c'est le split qui le fait.
A+Gégé
On 15 fév, 09:01, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote:
> Bonjour à tous,
>
> Savez-vous comment il est possible d'interfacer une installation EIB
> avec un climatiseur type "split system" qu'on pilote à l'aide d'une
> télécommande infrarouge?
>
> -branchements en direct sur le convecteur?
> -module IR (prix trop élevé à mon sens)
> -...
>
> Peut-être existe-t-il des modèles de climatiseurs à choisir en
> particulier?
>
> Merci, à bientôt,