Bonjour,

> - comment protege t'on l'alimentation des modules de sortie ? faut il
> faire comme pour une installation classique avec un inter diff et des
> disjoncteurs divisionnaires? si oui faut il respecter les memes
> limites (ex: pas plus de 8 prises en sortie cablage 2.5mm²) ou alors
> il faut mettre un disjoncteur differentiel par module
Les mêmes règles s'appliquent que pour une installation classique. Du
point de vue de la réglementation, les modules de sortie EIB peuvent
être considérés comme des télérupteurs. Le bus EIB lui même est un
circuit TBTS.
Il-y-a juste une question pour laquelle je ne suis pas sûr de la
réponse: Si par exemple on à sur un circuit un module EIB à 8 sorties
6A, peut on placer pour ce circuit un disjoncteur 16A ou doit il être
de 6A max?

> - concernant l'alimentation comment sait on si il faut partir sur une
> 640mA ou 320mA. Et sur quel type de protection branche t on cette
> alimentation?
Il faut faire la somme des consommation des participants que tu veux
connecter au bus. La consommation se trouve dans la doc de chaque
participant, mais tu peux considérer qu'aucun d'eux ne dépassera 10mA.
Donc si tu comptes dépasser les 32 participants, il te faut une 640mA
(prévois une certaine marge pour les évolutions futures)
Pour plus de détails:
http://groups.google.com/group/domotique...lnk=ol&

> - Concernant les actionneurs quel est l'interet d'en prendre avec BCU
> intégré plutot que de passer par des modules d entrée. Car si je prend
> par exemple un decteur de mouvement classique + un module d'entrée
> cela revient moins cher q'un detecteur de mouvement EIB (et en plus il
> reste des entrées dispo)
Si tu utilises un détecteur de mouvement classique, il lui faudra une
alimentation électrique séparée, alors qu'un détecteur EIB est
généralement alimenté par le bus et ne requiert aucune autre
connection. Pour les boutons poussoirs par contre, j'ai opté pour des
modules d'entrée connectés à des poussoirs classiques et c'est
effectivement nettement moins cher. Autre avantage du module d'entrée,
si tu as plusieurs poussoirs (de part et d'autre d'un mur, à côté
d'une porte par exemple), tu peux les raccorder sur le même module.
L'avantage de la solution BCU, c'est que si un jour tu veux remplacer
ton poussoir par un thermostat ou un détecteur de mouvement, c'est
simple comme bonjour, tu dois juste changer la face enfichée dessus.

> - Ou placez vous vos modules EIB, dans l'armoire electrique avec les
> courants forts (risque de perturbations) ou ailleurs
Je n'ai pas connaissance de la possibilité de perturbations. Les
caractéristiques du bus ont été étudiées pour garantir un
fonctionnement correct de celui-ci aussi bien dans l'armoire
électrique qu'ailleurs.

Jean-François


Messages dans ce sujet
Protection et EIB - par Flaverflav - 06/11/2007, 21:32:41
Protection et EIB - par jef2000 - 06/11/2007, 23:44:58
Protection et EIB - par Dfrog - 07/11/2007, 07:39:48
Protection et EIB - par alain - 07/11/2007, 10:54:47
Protection et EIB - par David Aussillou - 07/11/2007, 10:59:39
Protection et EIB - par alain - 07/11/2007, 11:02:32
Protection et EIB - par alain - 07/11/2007, 11:12:57
Protection et EIB - par junior76 - 07/11/2007, 12:18:38
Protection et EIB - par keldo - 07/11/2007, 16:31:30
Protection et EIB - par Flaverflav - 07/11/2007, 20:01:46
Protection et EIB - par mickg - 08/11/2007, 10:38:14
Protection et EIB - par keldo - 08/11/2007, 12:32:35
Protection et EIB - par Marc Assin - 08/11/2007, 13:48:58

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 7 visiteur(s)