Oui, en gros le relais dans l'actionneur EIB est utilisé pour commuter
un plus gros relais dans le "contacteur de puissance".
On Oct 17, 5:41 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Il faut passer par un contacteur de puissance traditionnel (adapté à
> la puissance) en sortie de l'actionneur.
>
> On 17 oct, 15:34, zablux <zab...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Je souahite commuter simplement en ON ou OFF ma plaque a indduction.
> > En théorie, elle peut
> > consommer 32A (~7 kw) ce qui bien entendu n'arrive jamais...mais il
> > faut savoir se proteger.
>
> > En conséquence, je cherche (en vain pour l'instant) un module de
> > commutation libre de potentiel ou non
> > pour pouvoir couper totalement ma plaque. Ca existe bien en 16A, mais
> > en 32A, je n'ai pas trouvé (ou mal cherché).
>
> > L'un d'entre vous peut-il maider ?
>
> > Merci
>
> > @+
>
> > Stefan
un plus gros relais dans le "contacteur de puissance".
On Oct 17, 5:41 pm, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Il faut passer par un contacteur de puissance traditionnel (adapté à
> la puissance) en sortie de l'actionneur.
>
> On 17 oct, 15:34, zablux <zab...@gmail.com> wrote:
>
> > Bonjour,
>
> > Je souahite commuter simplement en ON ou OFF ma plaque a indduction.
> > En théorie, elle peut
> > consommer 32A (~7 kw) ce qui bien entendu n'arrive jamais...mais il
> > faut savoir se proteger.
>
> > En conséquence, je cherche (en vain pour l'instant) un module de
> > commutation libre de potentiel ou non
> > pour pouvoir couper totalement ma plaque. Ca existe bien en 16A, mais
> > en 32A, je n'ai pas trouvé (ou mal cherché).
>
> > L'un d'entre vous peut-il maider ?
>
> > Merci
>
> > @+
>
> > Stefan