Tests avec le TXA223
#1
Bonjour (bonsoir en fait :-)

je suis en train de tester le TXA223 avec mes volets roulants. Je le
pilote pour l'instant avec un TX304. J'ai deux problèmes mais je ne vais
parler pour l'instant que du premier :-à

En mode 1 bouton, j'ai un soucis de retour d'état.

Scénario de test 1 :
- j'appuie une fois, le volet monte,
- j'appuie ça le stop,
- j'appuie il descend,
- j'appuie ça le stop,
- j'appuie il remonte.

Parfait.

Scénario de test 2 :
- j'appuie une fois, le volet monte,
- j'appuie ça le stop,
- j'appuie il descend,
- je laisse le volet aller en bout de course.
- j'attends le timeout programmé sur le TXA pour la durée de la course
en descente. J'entends bien le relais se lever
- si j'appuie il ne se passe rien la première fois. "normal" le TX304
renvoi l'ordre stop car il n'a pas été informé que le volet était en stop
- si j'appuie à nouveau, cela monte

Je n'arrive pas à faire sorte que le TXA223 m'envoie l'état de la sortie
sur le bus vers le TX304. J'ai programmé ETS de la façon suivante :

- TX304 : la sortie est en mode "volet/store 1 bouton poussoir"
-- fonction Indication d'état j'ai mis l'adresse 2/1/1
-- fonction Inclinaison (qui correspond au stop), j'ai mis aussi
l'adresse 2/1/1 (je cherche bien à être informé de l'état stop)
-- fonction Montée / Descente j'ai mis l'adresse 2/1/2
- TXA223 : pas de programmation spéciale de la sortie (seulement les
durées totale de montée/descente)
-- fonction Montée /Descente : adresse 2/1/2
-- fonction Inclinaison lamelle / stop : adresse 2/1/1
-- fonction Indication d'état. Si j'essaye de faire "lié avec" et de
mettre 2/1/1 il ne se passe rien.

Si j'essaye de créer une nouvelle adresse (genre 2/1/3) c'est ok, je
peux la mettre dans l'indication d'état de la sortie. Avec le
monitoring, je vois bien passer le message d'état. Par contre, je
n'arrive pas à remplace sur la fonction Indication d'état du TX304 le
2/1/1 par un 2/1/3.

J'ai aussi essayé de faire les mêmes manipulation avec l'adresse 2/1/2
au lieu de 2/1/1 (soit sur la fonction montée/descente plutot que sur le
stop) et j'ai le même comportement.

J'ai trouvé sur le forum un message qui parle de ce problème mais
surtout qui évoque un bug du TXA223...

http://groups.google.fr/group/domotique-...0b9f5d093c

Mon TXA223 me donne les infos suivantes :
Application program TL223B
Device type $2047
Program version 2.0

Un poste de 2009 fait référence à une mise à jour mais uniquement pour
les modèles "a2" des TXA223. N'ayant jamais fait de mise à jour,
j'hésite à tester, mais j'ai l'impression que cela ne fonctionnera pas
car mauvaise version.

Suis-je dans ce bug ?


Est-ce que je n'ai pas compris un truc ?

Merci les martiens !

(et pour ceux que ça amuse, la plate-forme de test :
http://www.suricat.net/web/index.php/201...et-roulant)


Messages dans ce sujet
Tests avec le TXA223 - par Charles Delorme - 30/09/2010, 00:36:08
Tests avec le TXA223 - par DaGGeR - 30/09/2010, 16:39:52
Tests avec le TXA223 - par Charles Delorme - 30/09/2010, 16:56:25
Tests avec le TXA223 - par nabil - 30/09/2010, 17:16:44
Tests avec le TXA223 - par Charles Delorme - 30/09/2010, 17:19:35
Tests avec le TXA223 - par DaGGeR - 30/09/2010, 17:36:58
Tests avec le TXA223 - par nabil - 30/09/2010, 18:03:36
Tests avec le TXA223 - par Charles Delorme - 30/09/2010, 20:00:48

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 1 visiteur(s)