11/05/2008, 21:40:35
Une longue contribution au sempiternel problème des chaudières non
interfaçables KNX.
En ce qui me concerne, j'ai une chaudière pas très ouverte sur le
monde extérieur. Je veux dire pas là qu'elle est pas mal fichue, avec
une régulation performante et des fonctions intéressante, mais que dès
qu'il s'agit de lui faire parler avec un autre système, rien n'est
prévu (ou pas grand chose), ni dans un sens (écouter ce que la
chaudière à à dire), ni dans l'autre (lui donner des ordres).
J'ai donc un peu farfouillé pour trouver comment je pourrais avancer
sur ces deux fronts, sans aller jusqu'à faire du "reverse engineering"
des différentes cartes électroniques qui peuplent l'engin. Et ce,
notamment car je ne veux pas me mettre à dos l'entreprise en charge de
sa garantie/maintenance , mais aussi tout simplement parce qu'une
chaudière, c'est quand même potentiellement un truc susceptible de me
remplir mon garage de gaz (j'ai une chaudièe gaz) et de faire exploser
toute la maison ! J'en reste donc à des bidouilles très limitées.
S'agissant d'écouter ce que la chaudière a à dire :
Sur la mienne, il n'y a pas grand chose. Il y a une sortie alarme,
c'est déjà pas mal : normalement elle est prévue pour commander un
voyant d'alarme, mais elle peut bien commander un module d'entrée
KNX !
Ensuite, je peux récupérer la commande en 240 V des circulateurs (2
circuits chauffage + charge ECS + boucle ECS) pour savoir si elle a
décidé de les faire fonctionner (ce qui peut être utile, sauf si on a
déjà décidé de les commander directement en KNX) et idem pour les
vannes 3 voies (ce qui peut ne pas être utile).
Enfin la doc indique que la mesure d'une tension entre deux bornes
d'une carte permet de connaitre la puissance modulée par le bruleur...
à la limite pourquoi pas ? sauf qu'un module d'entrée analogique (une
sorte de voltmètre KNX) ça me paraît bien compliqué pour pas grand
chose de plus... Sans parler du regard interrogatif de l'agent de
maintenance s'il il tombe sur ce montage parasite...
Au délà, je n'ai rien trouvé qui puisse me permettre de récuper des
informations plus précises sur l'état de la machine, des températures,
par exemple... Pourtant là ce serait fort utile...
D'agissant de donner des ordres à la chaudière
Il est possible (et même documenté, avec un bornier ad hoc) de mettre
un contact de sécurité externe à la chaudière. Contact fermé : RAS,
contact ouvert :la chaudière se met en sécurité. Si j'imagine aisément
la finalité de ce genre de chose, je dois reconnaitre que l'usage au
quotidien est pas génial car qui dit mise en sécurité, dit nécessité
de réarmer la bête manuellement par appui sur un bouton... Ce n'est
donc pas un bête ordre d'arrêt mais un arrêt d'urgence... Intérêt en
KNX ? Bof... à la limite, relié une détection incendie ?...
Ensuite, et bien rien, c'est tout...
Reste quand même une piste intéressante, celles des sondes d'ambiance.
Ce terme désigne un petit boitier déporté comportant (sur mon modèle),
outre un thermocouple, deux commandes : une dérogation à la
température (potentiomètre) et un inverseur pour forcer le mode
confort/réduit (en dérogation à ce qui est prévu dans le programmateur
de la régulation)... S'agissant d'un boitier déporté, il me semble
nettement moins gênant de le bricoler que le coeur de la chaudière et
je pense que ce genre de boîtier est prévu sur la plupart des
chaudières. Chacun a son mode de fonctionnement, certains sont sans
doute très bêtes, d'autres un plus intelligents avec multiplexage
utilisant des à diodes (un peu comme les fils pilotes). J'exclue par
contre, tout système plus sophistiqué de commande à distance où la
communication avec la chaudière deviendrait numérique...
Remplacer l'inverseur normal/confort/réduit par un module de sortie
KNX permettrait de forcer un mode, ce qui me semble tout à fait
opportun... Il manque juste le hors-gel... mais en y réfléchissant,
c'est pas si grave que ça car dans une installation EIB/KNX avec des
thermostats par pièce commandant des vannes thermostatiques
motorisées. En effet, la notion de jour/nuit ou confort/réduit au
niveau de la chaudière n'a plus vraiment d'intérêt. Tout ce qu'on
demande à la chudière, c'est soit de chauffer l'eau à une température
déterminée par une courbe de chauffe (à partir de la température
extérieure), charge ensuite aux thermostats des pièces d'en faire ou
pas usage en agissant sur les vannes, soit de la tiédir pour mettre
l'installation en veille hors-gel...
Par conséquent, on peut recycler la dérogation nuit (ou réduit) de la
sonde pour forcer un hors-gel en choisissant comme la valeur cible de
température en mode réduit, 4 ou 5°C.
interfaçables KNX.
En ce qui me concerne, j'ai une chaudière pas très ouverte sur le
monde extérieur. Je veux dire pas là qu'elle est pas mal fichue, avec
une régulation performante et des fonctions intéressante, mais que dès
qu'il s'agit de lui faire parler avec un autre système, rien n'est
prévu (ou pas grand chose), ni dans un sens (écouter ce que la
chaudière à à dire), ni dans l'autre (lui donner des ordres).
J'ai donc un peu farfouillé pour trouver comment je pourrais avancer
sur ces deux fronts, sans aller jusqu'à faire du "reverse engineering"
des différentes cartes électroniques qui peuplent l'engin. Et ce,
notamment car je ne veux pas me mettre à dos l'entreprise en charge de
sa garantie/maintenance , mais aussi tout simplement parce qu'une
chaudière, c'est quand même potentiellement un truc susceptible de me
remplir mon garage de gaz (j'ai une chaudièe gaz) et de faire exploser
toute la maison ! J'en reste donc à des bidouilles très limitées.
S'agissant d'écouter ce que la chaudière a à dire :
Sur la mienne, il n'y a pas grand chose. Il y a une sortie alarme,
c'est déjà pas mal : normalement elle est prévue pour commander un
voyant d'alarme, mais elle peut bien commander un module d'entrée
KNX !
Ensuite, je peux récupérer la commande en 240 V des circulateurs (2
circuits chauffage + charge ECS + boucle ECS) pour savoir si elle a
décidé de les faire fonctionner (ce qui peut être utile, sauf si on a
déjà décidé de les commander directement en KNX) et idem pour les
vannes 3 voies (ce qui peut ne pas être utile).
Enfin la doc indique que la mesure d'une tension entre deux bornes
d'une carte permet de connaitre la puissance modulée par le bruleur...
à la limite pourquoi pas ? sauf qu'un module d'entrée analogique (une
sorte de voltmètre KNX) ça me paraît bien compliqué pour pas grand
chose de plus... Sans parler du regard interrogatif de l'agent de
maintenance s'il il tombe sur ce montage parasite...
Au délà, je n'ai rien trouvé qui puisse me permettre de récuper des
informations plus précises sur l'état de la machine, des températures,
par exemple... Pourtant là ce serait fort utile...
D'agissant de donner des ordres à la chaudière
Il est possible (et même documenté, avec un bornier ad hoc) de mettre
un contact de sécurité externe à la chaudière. Contact fermé : RAS,
contact ouvert :la chaudière se met en sécurité. Si j'imagine aisément
la finalité de ce genre de chose, je dois reconnaitre que l'usage au
quotidien est pas génial car qui dit mise en sécurité, dit nécessité
de réarmer la bête manuellement par appui sur un bouton... Ce n'est
donc pas un bête ordre d'arrêt mais un arrêt d'urgence... Intérêt en
KNX ? Bof... à la limite, relié une détection incendie ?...
Ensuite, et bien rien, c'est tout...
Reste quand même une piste intéressante, celles des sondes d'ambiance.
Ce terme désigne un petit boitier déporté comportant (sur mon modèle),
outre un thermocouple, deux commandes : une dérogation à la
température (potentiomètre) et un inverseur pour forcer le mode
confort/réduit (en dérogation à ce qui est prévu dans le programmateur
de la régulation)... S'agissant d'un boitier déporté, il me semble
nettement moins gênant de le bricoler que le coeur de la chaudière et
je pense que ce genre de boîtier est prévu sur la plupart des
chaudières. Chacun a son mode de fonctionnement, certains sont sans
doute très bêtes, d'autres un plus intelligents avec multiplexage
utilisant des à diodes (un peu comme les fils pilotes). J'exclue par
contre, tout système plus sophistiqué de commande à distance où la
communication avec la chaudière deviendrait numérique...
Remplacer l'inverseur normal/confort/réduit par un module de sortie
KNX permettrait de forcer un mode, ce qui me semble tout à fait
opportun... Il manque juste le hors-gel... mais en y réfléchissant,
c'est pas si grave que ça car dans une installation EIB/KNX avec des
thermostats par pièce commandant des vannes thermostatiques
motorisées. En effet, la notion de jour/nuit ou confort/réduit au
niveau de la chaudière n'a plus vraiment d'intérêt. Tout ce qu'on
demande à la chudière, c'est soit de chauffer l'eau à une température
déterminée par une courbe de chauffe (à partir de la température
extérieure), charge ensuite aux thermostats des pièces d'en faire ou
pas usage en agissant sur les vannes, soit de la tiédir pour mettre
l'installation en veille hors-gel...
Par conséquent, on peut recycler la dérogation nuit (ou réduit) de la
sonde pour forcer un hors-gel en choisissant comme la valeur cible de
température en mode réduit, 4 ou 5°C.