Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX
#19
Le fait de prendre en compte la température extérieure à pour objectif
de travailler à la température de sortie chaudière la plus basse
possible. Cette température basse étant une condition incontournable
pour obtenir le meilleur rendement.

Vu d'une manière globale et stationnaire, les besoins en chaleur du
batiment sont proportionnels à la différence entre la température
intérieure et extérieure. La puissance des éléments chauffants étant
(à peu près linéairement) proportionnelle à la température moyenne de
l'élément, plus il fait froid dehors, plus l'eau au départ de la
chaudière doit être chaude. Evidemment, ce mode de régulation n'a de
sens que si la chaudière est capable de moduler la température d'eau
de départ. Les vannes sur chaque élément chauffant servent, en se
fermant plus ou moins, à diminuer l'apport de chaleur local en
fonction d'apports externes (ensoleillement, présence humaine, etc.)
ou de besoins réduits (chambre vide, ...)

Idéalement, la relation entre température extérieure et température de
départ, dite courbe de chauffe, est déterminée expérimantalement,
toutes vannes ouvertes, pour assurer une température désirée à
plusieurs moment caractéristiques de la saison de chauffe. En
pratique, les chaudières, mêmes sophistiquées, ne proposent pas autre
chose qu'une relation linéaire. Cela pourrait être un des apport d'une
chaudière KNX que de permettre de déporter la calcul de la température
de départ sur une platforme plus puissante que le processeur interne
de la chaudière. On en profiterait pour intégrer d'autres paramètres
qu'une unique température extérieure sur la face nord du batiment pour
évaluer les pertes thermiques, comme d'autres capteurs de température
extérieurs, des capteurs d'ensoleillement, etc.
De plus, la courbe de chauffe détermine en principe la température de
départ permettant de compenser exactement les pertes thermiques du
batiment pour maintenir la température désirée constante. Cette
température de départ ne permet théoriquement pas d'atteindre la
température ambiante désirée à partir d'une température plus basse.
Pour concilier rendement et confort, on devrait pouvoir ajuster la
courbe de chauffe en fonction de la réactivité voulue du système (ce
qui est possible pour un circuit à radiateurs fonctionnant à basse et
haute température). Exemple: les cycles jour/nuit peuvent parfaitement
être suivi avec la température de départ minimum déterminée par la
courbe de chauffe, mais si je rentre après une absence dans une maison
froide, je voudrais privilégier le comfort sur l'économie et imposer
temporairement une température plus élevée à ma chaudière.

En attendant, ma chaudière ne parle toujours pas la même langue que
mes thermostats...

Atanis.

On May 16, 9:21 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
>
> Ca me semble effectivement correct, par contre, à la question:
> Peut-on améliorer une régulation par pièce en ajoutant un régulateur
> qui prends en compte la température extérieure (loi d'eau)?
> Je n'ai toujours pas trouvé de réponse argumentée.
> Si ce n'est qu'il peut éventuellement anticiper la demande dans le cas
> d'un système à forte inertie thermique, mais dans une installation à
> radiateurs, ce ne n'est pas nécessaire.


Messages dans ce sujet
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par acognard - 09/05/2008, 09:21:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 09/05/2008, 22:41:15
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Marc Assin - 10/05/2008, 22:01:56
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Dibou - 11/05/2008, 21:40:35
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Régis - 12/05/2008, 18:12:46
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 12/05/2008, 21:46:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 13/05/2008, 15:57:25
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Pascal - 13/05/2008, 20:18:01
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 13/05/2008, 22:12:06
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Dibou - 14/05/2008, 05:12:58
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par Babas45 - 14/05/2008, 08:13:02
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 14/05/2008, 08:15:02
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 14/05/2008, 08:59:14
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par fred - 15/05/2008, 22:47:49
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par junior76 - 16/05/2008, 00:05:30
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par fred - 16/05/2008, 15:55:56
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par acognard - 16/05/2008, 17:17:14
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par jef2000 - 16/05/2008, 20:21:09
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par atanis - 19/05/2008, 23:25:07
Interfacer du solaire+GAZ / Chauffage avec KNX - par keldo - 20/05/2008, 16:53:47

Atteindre :


Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 3 visiteur(s)